一件厚度35mm,长7m ,宽700mm, 高500mm,, J0 g* t$ J, t
从30摄氏度外界环境到恒温间25度,
: P  U3 Q! c6 q9 _恒温大概需要多长时间啊,$ u0 Y" d' j  a! B/ B: o3 {( R
谢谢!
发表于 2008-8-11 16:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还需要一些条件,提供的尺寸是箱形还是长方管形,是什么材料,用什么方法制冷。
* |) K/ Z4 Y9 Z1 W假如材料是碳钢,形状是箱体带盖,用2kW制冷机降温,环境隔热(若环境不隔热,可将这部分热量加入需制冷的量中)。假设的和实际不符,可按实际计算,这里主要是介绍计算方法。
. X  e8 D& J% H$ e0 b( Y算得此箱体的质量为M=4495.4kg,查得碳钢的比热容为C=480J / kg-K = 0.48 kJ / kg-K,将此箱体由30℃冷却到25℃需带走的热量Q为:- I( H5 m6 ]) i/ R; S% N
Q = CM(t1 - t2)=   0.48 kJ / kg-K ×4495.4kg×(30°-25°)= 10789  KJ, d' D4 H8 D% k- M6 j
因为 2kW = 2 kJ / S
  W" k9 e2 _* V& v所需用的时间为:10789kJ / (2 kJ / S ) = 5394 S = 1.5 h  (小时)

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-11 17:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回复 2# 的帖子

非常感谢." w5 j+ f0 `" ]: U+ p4 [3 t
have a good day!
 楼主| 发表于 2008-8-11 17:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回复 2# 的帖子

如果是自然冷却呢.就是从外面到厂房内$ s. G* N' @, S* f6 T7 `+ L
我们厂房是恒温间.
发表于 2008-8-11 17:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 4# 的帖子

需要知道室内温度,通风条件,其实不用算了,在室内放上几天就和室内温度一样了。
发表于 2008-8-11 22:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈哈,有道理,只怕楼主等不了这么久
发表于 2008-8-12 18:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼的仅计算了热容量,实际所需时间还要长一些,大家知道热的侤递有三种形式;对流、辐射、传导.且与空间大小、与冷源的距离、空气的湿度、温差等有关.因此1.5小时只是制冷机组所能带走这此些热功的时间,但要正确计算也非易事,可在周边用风机加快空气对流来提高降温速率,估计也得化3~5小时.

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-4-10 11:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
根据热力学算得,2楼的方法是正确的!