高压变频器工作原理: 7 o( V- E s. c# o. v. o
MLVERT-S06/1500.D为中性点箝位的三电平变频器,它采用新型的集成门极换流晶闸管(IGCT)串联,二极管箝位技术,三电平变频器主电路相对比较简单,主电路图见图2,主要由移相变压器、24脉波整流器、逆变器、旁路系统等组成。2 x/ I$ V' b E+ u
整流移相变压器输入部分采用三角型接法,输出四个绕组,构成24脉波整流供电,降低了输入侧电流的谐波含量,电网谐波污染小,完全满足并且优于国家在这方面的要求。 L9 T! } l: U D8 x
+ q" h+ q& E) {% s' J
图2 变频器主电路原理图
8 E$ t8 T- L& a) r U. e 1 [) Z! u/ T& _: r; Z9 h# t 24脉波整流部分由四组三相不可控整流桥串联而成,减少直流电压中的纹波含量,提高整流后输出直流电压质量,使输出的直流电压更加平稳,限制了逆变器反向电压的瞬态扰动和尖峰电流的影响。 0 c9 z3 }, q- z 逆变部分采用二极管箝位三电平逆变器,其每个桥臂由四组IGCT组件构成,每组IGCT由两个IGCT串联而成。四组IGCT按SA1,SA2;SA2,SA3;SA3,SA4的顺序导通,逆变输出+Ud/2,0,-+Ud/2三种电平,变频器逆变回路输出波形如图3所示。 5 Y3 u. Y7 G4 u4 D( |9 Z 3 [" j! q( c0 q0 [, ~
/ h# B: y( }) M& k
& g6 q! J- v* {, p! y - p' x3 K" G5 c+ S2 {5 u ( p8 O6 d/ _' {5 {) }) F
逆变采用输出正弦滤波器,大大减少了输出电压谐波含量,使输出电压波形接近正弦,输出最终波形见图4,为完美无谐波变频器。同时对电机的绝缘没有任何特殊要求,因而适合不同等级的新旧异步电机。# s! q F3 {- F$ n
9 [$ O6 Q) G% S4 L
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-8-5 17:02 编辑 ]