我需要了解配电柜/箱的安全(防护)等级的相关资料或标准,请高手解答,谢谢!; h- K6 b6 n1 L" n8 Z& W' l
主要原因是我们向人家订购的几台电柜,可是打开看里面的电线简直就是稻草堆!而且电线引出也是很乱,有路线居然从柜顶开口引出!感觉就不够安全,肯定也不会符合相关的标准,可是我们又拿不出什么证据或要求整改的依据。请帮忙,谢谢!
发表于 2008-8-4 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
具体标准不是很清楚,但是做配电柜最重要的一点就是整齐美观,动力线与信号线分开铺设,平行距离不低于20cm,交叉距离不低于10cm。如果他的配电柜杂乱无章我们完全可以从外观上予以否定,因为这也是标准之一。至于安全那得看看他具体的配线情况了
发表于 2008-8-4 16:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
看看这个吧:: ?  N, W; R  r" r. h% A) f
工业防护等级含义(IP)  http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%BB%A4%B5%C8%BC%B6
0 [- m- Z2 \9 H& V& j+ IGB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)   http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 0%BB%A4%B5%C8%BC%B6
发表于 2008-8-5 16:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于外壳的防护等级:2 }9 A. v( {0 n! {- S
/ n) d, o2 ]9 S" L. q
GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)      该标准现行有效;9 G7 ]1 B9 m* f+ |4 |3 Q: ~
GB 4208-2008 外壳防护等级 (IP代码)         该标准将在2009.01.01生效。' m/ p  v0 u) I$ X; {8 ?
0 K0 d+ q0 ~" N
- v1 j! N6 \3 {
外壳对外界机械碰撞的防护等级6 D6 k; i, J6 X# j
6 D7 Y8 i, q! i$ E; ^  ^
GB/T 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)
 楼主| 发表于 2008-8-6 08:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢上面的朋友~看来也只有这个标准了~~