发表于 2008-8-11 17:02:28
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
漏感低是好事啊,说明你们的设备好,一般漏感的标准应设计成不大于多少,而不是给个范围。
! S! a7 ]) m' u9 e+ `1 o- f0 X漏感的影响程度与频率有关,高频变压器必须控制漏感,工频变压器则只要电流满足要求即可' x6 \# a; T# B2 I# o/ \3 a9 {$ ^5 q
! z5 c) t9 x* a( h+ v, y- a
减小漏感的方法:
% a, s7 m1 Y, D' |; k) c! j X& M% o/ t1 R在设计高频变压器时必须把漏感减至最小。因为漏感愈大,产生的尖峰电压幅度愈高,漏极钳位电路的损耗就愈大,这必然导致电源效率降低。对于一个符合绝缘及安全性标准的高频变压器,其漏感量应为次级开路时初级电感量的1%~3%。要想达到1%以下的指标,在制造工艺上将难于实现。减小漏感时可采取以下措施:
; J" G( ~! Z% {$ H+ z减小初级绕组的匝数NP; . w% x7 k1 f2 C( t L$ ]
增大绕组的宽度(例如选EE型磁芯,以增加骨架宽度b);
, a5 a0 S* I4 Q j3 i( \ s' o增加绕组的高、宽比;
( U% D+ o: g3 V# u9 s减小各绕组之间的绝缘层; 5 y9 o$ T. Q+ [: |: D, r/ Z
增加绕组之间的耦合程度。 |
|