QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
2天前
查看: 2800|回复: 1
收起左侧

[讨论结束] 什么是比率差动保护?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-25 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本人在baidu上搜到的解释:
- y) U, U4 T# n" |" g, V, A        为了防止差动保护在外部短路时,发电机有很大穿越电流使CT误差增大时误动作,采用比率差动原理。该保护采用机端电流If作为制动电流,而不采用中性点侧电流或两侧电流的综和电流作为制动电流。这样既能在外部短路时取得足够的制动电流,又能在内部短路时减少中性点电流的制动作用,特别是发电机尚未与系统并联运行而发生内部短路时,机端三相没有电流,中性点侧电流只作为动作电流,因此提高了内部短路的灵敏度。为防止因CT断线引起比率差动保护误动该保护带有CT断线闭锁功能。该保护采用分相式,即A、B、C任一相保护动作均出口。" ~1 f# u- u# {" |$ g( e
    没看太明白! 2 L. j; [" K1 c: I( Y( \1 O4 {
    什么叫制动电流,上面这段话有哪位专家能做一个仔细具体的分析!
' M+ @) P$ @( H    谢谢先!!!8 k( p6 Q9 j0 O- s0 L/ t
( N5 L2 e$ X% r% t5 n4 M" m2 |* `
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-25 22:12 编辑 ]
发表于 2008-7-25 21:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
故障分量电流是故障后电流与负荷分量的差值,由它构成的保护装置称为比率差动保护.习惯上常用Δ计及故障分量,故也有人称之为“Δ差动继电器”
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表