谁能介绍一下蒸汽灭火系统啊?+ y% l& T4 p3 O- a- e* ~
最好是有蒸汽灭火系统的流程原理图。谢谢啊。6 a. c0 l& X, }0 v0 L: {

/ {* M5 l( W1 q$ Y[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-6 22:40 编辑 ]
发表于 2008-8-13 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

蒸汽灭火

燃烧必须具备三个条件,可燃物、助燃物和着火源。三者缺一,燃烧就不能进行。如果能阻止助燃物(空气)流入火区内或采用不助燃的物质去冲淡火区的空气,使燃烧得不到足够的氧气,火就会熄灭。
0 T. j! b3 Q+ b" Y1 c, S    蒸汽所以能灭火,就是用它来冲淡火区内的空气,降低空气中的氧含量,以阻止燃烧。实践证明,如果空气中含有35%以上的蒸汽,便可有效地把火扑灭。空气中含蒸汽量越多,灭火效果就越好。也就是说,以较大的蒸汽供给强度去扑灭火灾,容易得到满意的效果。
1 t2 Y: I. y5 ?: M9 w: @' v1 v2 _- I      
! P& @; _  b7 D+ M) V, I4 {* K    化工企业采用蒸汽灭火是比较方便的,化工企业大部分生产都需要蒸汽,生产岗位到处有加热用的蒸汽管道,只要在蒸汽管道上留出一个接头,一旦发生火警,拿一根橡胶管插到接头上,打开蒸汽阀门,使蒸汽喷向燃烧物,便可把火扑灭。( W3 P) c1 }& J+ J; }
       0 Q) l! d6 z# E' N
    目前,利用蒸汽来灭火的例子很多,如卸油站采用蒸汽来灭火,可以直接利用对油罐车加热的蒸汽管向燃烧物喷射蒸汽。有些单位在油罐的顶部安装了环形蒸汽灭火管,管子上钻了分布均匀的小孔,一旦发现油罐起火,立即开启蒸汽阀门,使油罐内充满蒸汽,火可很快熄灭。但是,如果油罐爆炸,罐顶掀开,蒸汽灭火的效果将显著降低,且油罐用蒸汽灭火,有复燃的可能。所以必须配备泡沫灭火等辅助办法,才能有效地把火扑灭。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
加热炉上一般有蒸汽灭火系统。
发表于 2008-8-17 15:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第六节 蒸汽灭火系统( J1 ~' m' _; i8 z# x8 N
3 }8 |, L, m# V
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
, N5 ]0 f5 @/ t$ R! T# C. s2 f/ K: _9 r0 A/ Y2 G
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
9 c. f2 q3 `* [/ B- w& h" G) p1 g6 Z4 v9 g2 ]3 b
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
9 \3 P0 c- |& l( P3 B* h! t, `/ C6 Y3 U
第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
/ @- i; g7 K$ q6 C2 ^2 a, g* v  |) ]: i
一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
0 D& e+ |. p  M* }) }3 F0 R- L) U# t
二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;- b* `/ n6 d3 O% m* y& D# n4 s
0 P$ M9 ?# J  J+ c4 R4 m9 {
三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;& b. n2 V1 d8 {6 l& t) J1 H5 e

1 A4 k  Y2 x7 Y+ c8 g7 d: `& S四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;, ]( ?0 D& i# K1 s4 y% `
1 \( M2 }* A) f/ f
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
( Y# l/ V" `2 G) _0 g) g( Z
) l' N; `" r- o2 A% I六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
- s" P$ ]4 z: S: [3 y& p% {: Z) q- X6 U+ c7 k
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
, |# A* K/ q, g# N) ~1 `
' x6 {+ z  y8 V& M一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;