第六节 蒸汽灭火系统( J1 ~' m' _; i8 z# x8 N
3 }8 |, L, m# V
第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
, N5 ]0 f5 @/ t$ R! T# C. s2 f/ K: _9 r0 A/ Y2 G
第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。
9 c. f2 q3 `* [/ B- w& h" G) p1 g6 Z4 v9 g2 ]3 b
第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
9 \3 P0 c- |& l( P3 B* h! t, `/ C6 Y3 U
第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:
/ @- i; g7 K$ q6 C2 ^2 a, g* v |) ]: i
一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
0 D& e+ |. p M* }) }3 F0 R- L) U# t
二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;- b* `/ n6 d3 O% m* y& D# n4 s
0 P$ M9 ?# J J+ c4 R4 m9 {
三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;& b. n2 V1 d8 {6 l& t) J1 H5 e
1 A4 k Y2 x7 Y+ c8 g7 d: `& S四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;, ]( ?0 D& i# K1 s4 y% `
1 \( M2 }* A) f/ f
五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;
( Y# l/ V" `2 G) _0 g) g( Z
) l' N; `" r- o2 A% I六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
- s" P$ ]4 z: S: [3 y& p% {: Z) q- X6 U+ c7 k
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
, |# A* K/ q, g# N) ~1 `
' x6 {+ z y8 V& M一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|