发表于 2008-8-17 15:36:46
|
显示全部楼层
来自: 中国山东济南
第六节 蒸汽灭火系统# w% b0 ^! {! m3 \1 s
' ~1 v1 w) k$ C. ~- ^第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
% V# {8 w5 ]# Q6 i. ^2 b# ~1 l/ ?
+ u5 M" q; K: g. C. ~3 |- Q4 S第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。9 ?. j; v' |% T. f, ?8 d" A
% B; z7 k6 m4 k n% a第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
! d8 Z6 @% \9 |: k5 I9 z
5 ~" _0 @) t( o# t& {2 p: H3 i }第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:, V2 f7 X6 H1 p
! c# I- |) Q: V% r% `0 `0 T一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
$ s6 K/ h0 E' [0 X% O
+ }9 u0 Q% T, W8 J' `" j! J二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
6 A4 S: u. J# M* l: P( t. z4 x3 n
三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
0 |# R8 l. k9 }4 |
% M" Q2 J) V& o1 I4 a) r) _7 S* L四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;7 R& S4 _2 u/ J* O& l$ c4 O
" F# a& Q' u; u& A五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;9 Q+ I* F3 `7 `: J2 f
H' W( I& r: ?& y3 y六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
7 r% y: H, |9 \; X6 d: Y$ c! `8 i- Z
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
$ Q6 g+ U8 Q. u/ ~! b4 ~, U( `+ n8 ^# y W
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3; |
|