谁能介绍一下蒸汽灭火系统啊?: O$ A' X7 `; G. u/ ?& u0 a
最好是有蒸汽灭火系统的流程原理图。谢谢啊。: i4 l1 Q6 ~0 {7 p7 e( y

" }2 r0 s$ R0 n, s5 j: ?6 u[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-6 22:40 编辑 ]
发表于 2008-8-13 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

蒸汽灭火

燃烧必须具备三个条件,可燃物、助燃物和着火源。三者缺一,燃烧就不能进行。如果能阻止助燃物(空气)流入火区内或采用不助燃的物质去冲淡火区的空气,使燃烧得不到足够的氧气,火就会熄灭。 0 f) c1 g$ a) p- w* o
    蒸汽所以能灭火,就是用它来冲淡火区内的空气,降低空气中的氧含量,以阻止燃烧。实践证明,如果空气中含有35%以上的蒸汽,便可有效地把火扑灭。空气中含蒸汽量越多,灭火效果就越好。也就是说,以较大的蒸汽供给强度去扑灭火灾,容易得到满意的效果。 - `1 E  M/ `7 W& Z1 p& x
      
: ?+ @" C1 D/ g    化工企业采用蒸汽灭火是比较方便的,化工企业大部分生产都需要蒸汽,生产岗位到处有加热用的蒸汽管道,只要在蒸汽管道上留出一个接头,一旦发生火警,拿一根橡胶管插到接头上,打开蒸汽阀门,使蒸汽喷向燃烧物,便可把火扑灭。
' Y% F, ~# ?2 l/ i      
% E* d4 {6 l. d- ?    目前,利用蒸汽来灭火的例子很多,如卸油站采用蒸汽来灭火,可以直接利用对油罐车加热的蒸汽管向燃烧物喷射蒸汽。有些单位在油罐的顶部安装了环形蒸汽灭火管,管子上钻了分布均匀的小孔,一旦发现油罐起火,立即开启蒸汽阀门,使油罐内充满蒸汽,火可很快熄灭。但是,如果油罐爆炸,罐顶掀开,蒸汽灭火的效果将显著降低,且油罐用蒸汽灭火,有复燃的可能。所以必须配备泡沫灭火等辅助办法,才能有效地把火扑灭。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-13 21:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
加热炉上一般有蒸汽灭火系统。
发表于 2008-8-17 15:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第六节 蒸汽灭火系统# w% b0 ^! {! m3 \1 s

' ~1 v1 w) k$ C. ~- ^第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。
% V# {8 w5 ]# Q6 i. ^2 b# ~1 l/ ?
+ u5 M" q; K: g. C. ~3 |- Q4 S第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。9 ?. j; v' |% T. f, ?8 d" A

% B; z7 k6 m4 k  n% a第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。
! d8 Z6 @% \9 |: k5 I9 z
5 ~" _0 @) t( o# t& {2 p: H3 i  }第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:, V2 f7 X6 H1 p

! c# I- |) Q: V% r% `0 `0 T一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;
$ s6 K/ h0 E' [0 X% O
+ }9 u0 Q% T, W8 J' `" j! J二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;
6 A4 S: u. J# M* l: P( t. z4 x3 n
三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;
0 |# R8 l. k9 }4 |
% M" Q2 J) V& o1 I4 a) r) _7 S* L四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;7 R& S4 _2 u/ J* O& l$ c4 O

" F# a& Q' u; u& A五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;9 Q+ I* F3 `7 `: J2 f

  H' W( I& r: ?& y3 y六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。
7 r% y: H, |9 \; X6 d: Y$ c! `8 i- Z
第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:
$ Q6 g+ U8 Q. u/ ~! b4 ~, U( `+ n8 ^# y  W
一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;