[讨论结束] 高压发电机问题:在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因?

[复制链接]
发表于 2008-7-2 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台10.5KV   1200KW的高压发电机定子绕组在半成品时耐压合格,总装配过程正常,在成品打耐压过程中显示击穿,请分析可能的原因
% _% P$ q2 N5 H& i3 O5 M* o  W* B: T7 y& y2 T; ]- n; ]
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-2 20:09 编辑 ]
发表于 2008-7-2 20:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
1、半成品耐压合格8 r' l  R' m1 b( a: ~( S/ m" @
2、总装过程正常
2 o0 R$ S$ f3 s3 I6 p3 M必有一个是伪命题!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 言简意赅,切中要害。

查看全部评分

发表于 2008-7-3 17:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
总装时破坏了某部分的绝缘?
发表于 2008-7-4 14:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
可能是绝缘在装配中损坏,+ F. Z) r& ~2 p" e. Q; q% m
也可能是绝缘受潮导致击穿。
发表于 2008-7-4 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 yqwfk 于 2008-7-2 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 G8 `, u- x. p* F. N' `
1、半成品耐压合格
& g0 H7 h) m: y; L' ?2、总装过程正常+ w1 r; O8 E5 @: i
必有一个是伪命题!
% a4 w. `% A& u2 U5 S9 ~3 a
9 T$ W4 u$ u2 V3 ?+ p1 G
" E2 \6 u6 C* v$ |  X
多半是组装时出了问题。
发表于 2008-7-5 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在成品打耐压过程中显示击穿,耐压时是交流还是直流击穿,击穿部位是在槽内还是在槽口。半成品和成品打耐压时标准是否一样,这些都有利于判断那个环节出了问题。
: G2 U! K; _. D2 {4 z) X3 D一般来说基本上都是组装时损伤了绝缘。
发表于 2008-7-7 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果接线端的距离和绝缘子没有问题,是不是就得拆开了?
发表于 2010-12-13 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要检查是否有接地的位置,测试产品的绝缘电阻看看 是否真正接地
发表于 2010-12-19 08:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请详细说明一下具体现象。5 c6 L1 z) O1 q5 c
一般情况下无外乎:! S2 R, t& Y1 a. a( T
1、装配过程中多余物导致发生短路5 ~- ?1 Q2 i6 O1 Z, y9 v) ~
2、装配过程中野蛮操作破坏绝缘保护层6 X5 d: d0 B; I: ?: p. p$ \% G
3、潮气未排干净4 [- \+ c6 q9 A- u( {: \
如果不嫌麻烦,那就逐步分解,逐步检查,确认具体部位、分析原因。
发表于 2010-12-19 09:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补充一下:# J, @' ], d; S% q5 x
(1)电动机绕组的匝间接触面积与绕组的匝长基本相同。匝间绝缘往往是电磁线本身的绝缘或很薄的附加匝间绝缘,如薄膜或云母垫条等。匝间绝缘的介电强度远不如对地绝缘。此外,匝间绝缘在绕线、嵌线、拉形、复形、烘压等工序中都可能受到损伤。* t5 g$ l% M# ~' q
(2)电动机在运行中绕组绝缘承受工频电压、瞬时过电压、操作过电压和雷电过电压。这些电压同时作用于对地绝缘和匝间绝缘上。
: P$ k, Z- _2 h  E+ B5 @(3)装配过程中如金属类或其他导电介质的多余物存在导致绝缘层损伤,从而引起匝间绝缘不良的故障。如装配及其后续切削及磨削加工过程中产生的金属屑、电刷碳粉未清理干净,进入绕组匝间,一方面损坏绝缘层直接导致短路,另一方面则是绕组在遭受到过电压、高电压等过程中产生局部高电压降导致击穿。
' h2 h7 x9 ?. z$ y- T(4)绕组装配后内部潮气导致湿度过大,从而降低了匝间绝缘能力。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分