各位好:3 F8 q4 `8 N. @6 \
5 l" Z6 E$ y* R5 K
我刚才在用三菱FX系列PLC编程的时候遇到点小问题,请各位指教:. Q. h# j, l, x$ Q% M' X, D
' q8 P- v# \0 Z, U8 m- @
简单点说就是有三个输入信号,一个输出信号,X0,X1,Y0, 当X0,X1同时有信号时输出Y0,而Y0是汽缸,汽缸一动后,X0,X1就都没有信号了,定时后复位Y0,Y0复位后X0,X1又同时有信号,他就又输出Y0,就这样死循环,我想要求他汽缸(Y0)复位后,必须X0没有信号后再次有信号才能动,也就是说:X0是感应部品的,汽缸每动一次,部品都必须拿走后再放上去才有效,不能一个部品放上去就死循环,不停的来回动作!!
+ L. @6 s) z/ x% I: s) K- G# a
( Y( W2 i# y) r9 ?' ] V
" F7 ~8 Y$ x) ^; U. Q) ~
+ t3 _5 d w: q9 v: c0 t+ P 不知道我讲明白了没有,嘿嘿!言语表达有限,辛苦各位了!!!!
- N9 C2 ~8 ?8 u% E% c8 ~' B* V% N: j A
% \0 B' O0 q3 l0 Y- o" t1 s# W, E6 m6 ^ x" D0 }
谢谢!!!!!: T# e) v5 K- d/ P* e4 Q' q1 l
) z. @; d% P; D1 w; C1 ]' o+ r& _[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-30 20:05 编辑 ] |
|