[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。- H! C  X3 P0 `8 T; H
套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。! p$ @& S+ k- [

2 f) @; |' I" V1 L+ k  D5 D套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少
9 ?* O5 [: u: w/ S. [; I) o* n( a* v
* n! ?' A% t- O% u请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。
( r& R2 L0 J2 s! l
' I$ B; A7 p$ v& G; R现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。
* D1 b" I+ I& X, A: D7 z  e( Q$ c7 \& ?: C% j. y3 d) C$ R
零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。; U5 ?( H$ S, z
' I  v. S5 {1 n, k; R- \
恳请各位能帮忙下。先谢谢! o$ {7 O! V/ d5 g8 @! R3 j
7 z! T1 i" u- `5 ]
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。! H! O/ |& W3 t. O! S9 f* H$ {
据《现代综合机械设计手册》提供。
- D2 C5 g" \8 t! m1 V$ |" x3 B
' V# K; p$ w7 Y  ]) G. o! C  c7 j[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力+ j4 B' u7 `# L! _% u
另外损伤的是环氧树脂套管的外沿
" Z& [* k9 W3 q  Z0 Q* w- ?& V
% V4 G6 D, R* QMmax=41.112MPa
- z# k3 K+ e3 f4 B, V3 ?6 v' m% J: w1 I* p+ U  n1 j" r: M; C' I
[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.8 X0 K0 n# ]9 x2 p* E4 X

+ y1 J3 }/ k5 W$ y8 C
/ d# X) v4 i7 t5 [  _" G* V你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?/ l5 x+ f: u. m  a
能简单介绍下怎么算出来的么?
% {$ n- j2 h' r7 U& S2 q' I$ S# u# `+ D6 o
这个数据对我非常重要.* J$ I0 r3 m% e

. S' Z0 e- Q- V有谁能验证下么?
- R9 x& d9 q* ]
* P% B, M3 r# y. d! |/ B' @# A. p[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。
; `8 X2 d7 `5 @
& a" W) {- w/ A% K8 P& k但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i
, V4 M8 n6 x3 O( d  j# L 幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?