[已答复] 求助各位-----计算零件环氧树脂套管的理论最小拉伸强度

[复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
公司在采购环氧树脂套管,它用在变压器上的,也就是国内通常说的穿墙套管。; `  i0 R$ D; `* @$ D# W4 h' I$ k
套管中心后前后端是铜材的,用来导通,环氧树脂是浇注在铜棒上,通过钢板法兰,安装到墙上,树脂用来绝缘。' Q2 Y0 W# h! p, X

) N: P3 q  c/ s! A套管在做悬挂力测试时(模拟导线连接在铜板上后产生的拉力),环氧树脂就开裂,说明树脂强度不过,我认为是拉伸强度不够,所以需要根据最小的悬挂力,求出环氧树脂必须具备的最小拉伸强度是多少
. s/ a7 M0 v! m0 K$ Q& w* t) e8 E2 t% E$ i: x. F
请那位高手能帮忙求下这个树脂的最小拉伸强度,那样我们就可以直接浇铸拉伸试棒来测试材料的拉伸强度,以便来调整改善树脂的成分。
% b* L2 M4 g" E4 @) u8 i6 c9 E( D5 B& c" ^
现付上零件图片,安装示意图片,试验过程图片,和零件破裂位置图片。- \: N' u3 B# M  [( E5 I4 H. E
/ W& ?6 l( B2 _9 _" K: W
零件尺寸请阅读零件图片(零件图纸上的尺寸默认的单位是英寸)。
  X; O% \/ L3 t
) N- Q5 B- @9 p. O3 m8 _恳请各位能帮忙下。先谢谢
. Y1 m7 N' Y  K, G2 l- u
$ B( H# V, Q! y- H- ^[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-23 13:06 编辑 ]
零件施加力后树脂开裂(底部).JPG
零件图片.JPG
试验过程图片.JPG
更新后的安装示意图.JPG
发表于 2008-6-22 09:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
环氧树酯根据不同牌号,抗拉强度:55.18--82.74MPa;弯曲屈服强度:68.95--89.63MPa;压缩强度:103.42--137.90MPa。, ^! y% c) x3 Y2 r
据《现代综合机械设计手册》提供。' f# k8 J) _: a" W8 X

) A( ^1 Z, Z; Q7 r$ e) X% e[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-6-22 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 10:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 2# 的帖子

谢谢你提供的信息,非常有用。但是我还想知道我们这个产品要求的最小抗拉强度是 多少。
发表于 2008-6-22 11:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 3# 的帖子

弄不清环氧树酯牌号就取最小的,抗拉强度:55.18MPa。
发表于 2008-6-22 12:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主想知道的是弯矩2777Nm情况下的弯曲应力* o! Y0 L5 \; |) v" y; y
另外损伤的是环氧树脂套管的外沿
( I/ a2 T9 c0 Z% Z" h1 n9 K0 }! G3 |% n
Mmax=41.112MPa4 V2 ^1 D; @$ ?, O

# l$ q7 g! ?# l5 \1 F[ 本帖最后由 che-zp 于 2008-6-22 13:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-22 13:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 5# 的帖子

你理解了我的要求,谢谢.
( u# @' c, L# o) t; @9 ?: F: n
0 \4 _0 q4 |* C
. I! V0 Z- s5 N; P% b8 X你这个Nmax=41.112Mpa是计算出来的环氧树脂的最小拉伸强度么?/ ?/ T4 e; ~7 Z* F& \) s/ x
能简单介绍下怎么算出来的么?% G/ s: R" e# X
. [0 m& B, w) P+ L. H* c* U
这个数据对我非常重要.
& ]0 ^, c5 Q& f3 K- T. x& ]- t; u; ]
4 L+ [, O1 _  f4 @3 y5 G- w有谁能验证下么?4 J. Q( H+ Q* ~( e+ e! s
) G1 j4 N  M! P3 o. `
[ 本帖最后由 daviddzj 于 2008-6-22 13:56 编辑 ]
发表于 2008-6-22 15:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是根据你图示给出的力和距离计算的来的,当然比较粗,应该是下部的压应力导致损坏的,可以参照工程力学或材料力学中管的正弯曲应力计算公式。
6 t# z. C* D2 q5 t: F7 C' U1 i" c3 w# _; h( _: o& J
但是该例中间还有铜轴支承,数据应该有出入。
 楼主| 发表于 2008-6-22 19:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7# 的帖子

谢谢你的说明,但还是希望有更精确的数据,期待那位好心人的帮助哦.
发表于 2008-6-23 08:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
幻灯片8.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 09:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的公式,会认真研究下.现在我把安装示意图重新更新了下,应该更容易理解了.
发表于 2008-6-23 11:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
底部承受压应力,顶部承受拉应力i
4 z" l3 d9 X8 j. _" ?2 G& D# _: M- | 幻灯片5.JPG 幻灯片6.JPG
 楼主| 发表于 2008-6-23 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位能给出精确的数值,楼上的公式小弟理解不了哦.
 楼主| 发表于 2008-6-23 18:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还请那位仁兄百忙中抽空帮忙算下,这个数据很急着需要.可以三维币酬谢.
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继续寻求帮助,太重要了这个数据对我。恳请各位了。
发表于 2008-6-24 22:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
可惜,我好久没搞这方面的校核了,帮不上这位仁兄了,在此多支持你下!!
发表于 2008-6-26 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
cosmos可以算得么?