既然各位同行也提出了很多的见解,本人也学习了.发出本主题也是旨在与同行的交流,以求共同进步,0 w) q# r: @3 m3 {+ f0 Y/ M
另外也感谢能与三维网这个平台,让我能有机会与同行探讲讨的机会.
4 {! I( |( j- @" `% k% a" [! e下面我就本主题也提一下自己的看法:
* X( T4 Y2 L; U v3 x首先本人的看法是:铜表面镀银后与铝搭接还需要采用过渡片措施,
0 x6 _' [# u/ Q5 C( L e+ ?其原因是:铜铝的标准电位相差很大,这两种材料接触会产生电位差,与空气中的水份形成电化学腐蚀,而铜表面镀银后因银分子的标准电位比铜更高,即银与铝接触形成的电位差更大,更易形成电腐蚀.
8 X( ^# }* O( ]# j6 g* J( l其影响的处理措施是:采用铜铝过渡片,或是两种材料接触处表面镀锡,另外最好在接触处涂一层导电凡士林,排除空气中的水份进入接触面,那么产生电腐蚀的可能性会大大减少.满足电力设备的可靠运行.
+ C$ R5 O5 m5 R/ g9 I7 c% e还是欢迎各位积极踊跃的发言,大家共同进步. |
|