[讨论结束] 美制电源规格:单相的为什么能接出两种电压?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;* v6 b& D* h" i5 v) Q; l, r: Y  u
非常不明白,单项为什么能接出两种电压?2 N% K+ }% d, e7 M% x% ?( E' a
: t+ h& M" S" J0 v& U
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
资料1:
  r3 {" B. G* k' w美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V
6 O6 r6 Q2 \4 M, L2 d! u资料2:8 l* l- w0 A0 u+ a. V$ _9 @
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: + Y8 @: p/ C: a6 ~7 W5 f: F
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 1 l' |4 l+ `, [& o/ b  s
2.“范围A”的要求:
0 c4 `7 D& r" |115~120V系统: 4 D6 N/ T" E# q$ l6 C+ ?8 ]+ L2 F
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
7 B& [5 `" b8 g2 U- `  C% L无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
2 ^( Q  o; G. R1 w' b: D2 m7 X460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) # S# Z& n; W+ K' \6 L
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 % X  X6 J; M" a! c/ a5 ^/ X
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。 & `6 L& D  z: g% n% m
13200V系统:供电点12870~13860V。
: p7 H% Y/ l$ R) p* |/ Y; M3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 ) |/ D! O4 L' N
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
' y- n1 L$ q) D5 l' a# K. y: U对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
& a! m; P3 \, m/ z, R对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 2 ~! u* `0 T+ x- Y' B0 D
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  `* X, J; ?& j# V0 o: G* Z+ j9 W7 z
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...
' e6 |& j4 A/ O! `8 p( J
还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行