[讨论结束] 美制电源规格:单相的为什么能接出两种电压?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;
- a( n- Q6 L+ e4 e; e非常不明白,单项为什么能接出两种电压?4 [& {7 H, j" v2 {" w! F% ]- L; r

. O" e- D# N# Y1 ~- z$ w1 z$ Y[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
资料1:
5 Z0 b! y* c, a8 a美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V' u7 p/ M! L  z
资料2:- O8 R% u% y4 H4 O. R% M
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: , k& X9 |% X, ~% r. [
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 3 V1 t0 i. h. T% V
2.“范围A”的要求:
/ J/ ~# u, m/ ]8 ^% ^* H6 }115~120V系统: : |: O$ _1 H3 w) F' i/ L  `
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
2 k- ^* v+ O! i7 n$ o8 @无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
" G0 o* Z  m2 u0 f460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统) # f" C" B0 T; _2 w( H  a/ E9 T
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。 ; R" e/ f" _! O3 u
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。 % r9 M. G2 P7 ]3 w; `: ]- p+ ~
13200V系统:供电点12870~13860V。
& c, j9 w2 f! {" g! ]" w$ Z8 E; s- j7 l3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
0 V4 O# w- l2 ~2 n& t: [8 A  }从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数: - b2 u% o; C! I3 f; ?
对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。
+ d' e  `- E# _% J6 w7 Q对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。 8 q" |/ z& @; T( O& x, v
对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" J% V  X- v' I2 Q0 O; S6 a
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...

# z5 S( X% O( v, x$ D$ [还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行