[讨论结束] 美制电源规格:单相的为什么能接出两种电压?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在一本书上看到电源世界电源规格上写的 美国 频率60  电压 单项 115/230 三相230;8 Q' \9 G% g0 [% _7 X1 s  _4 @/ b
非常不明白,单项为什么能接出两种电压?
/ Q2 J% q9 a: P" h0 i# R7 B7 o5 S, z3 ?" ]
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-6-4 21:07 编辑 ]
发表于 2008-6-5 00:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
资料1:
0 e* @- W1 D8 C  A3 q4 H美国电压 民用 120V/60Hz 工业 200V/60Hz   就是单相可以是120V,也可以是200V
7 L% c) f7 e6 L9 r2 ]& B5 @6 ~3 P5 {+ t6 E资料2:/ ]/ E' Z4 o! s& t3 P/ l6 v5 d# j
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定: . x: F" R  d- c' S4 j0 ~
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。 $ k+ Y2 n& d& D$ t  `
2.“范围A”的要求: + R+ n1 v8 P" a4 ^0 n' G
115~120V系统:
) v* R) F. K5 A% x  O5 s5 a8 e有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
( S, p# Z% R$ ]无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。 % h+ B* Q/ q# ?  b, {% h
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
5 f' e9 c9 r/ r' s, N1 C  g& r有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
% h* ^$ X5 S( z7 \0 {! ^8 U+ K无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
) p) ^. W) @9 [$ x; @) ?13200V系统:供电点12870~13860V。 ; e: W0 M' s5 ]( o
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。 # e- S+ @: s8 Z3 E3 d
从美国电压标准中计算出的电压偏差百分数:
6 d) ~. X' J' ]. W; z对电动机;用电设备处(电机端子)无照明时+8.7%、-6%,有照明时+8.7%,-4.4%;供电点+9.6%,-0.9%。 2 _  Y$ v% k/ H6 L7 u+ ]  c( L! q
对照明:用电设备处+4.2%,-8.3%;供电点+5%,-5%。
2 y- @' C  t, v$ J5 U- v对高压电源(额定电压按13200V):照明+5%,-2.5%;电动机+9.6%,-1.7%。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-6-16 20:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就像我们单相可以220也可以380一样。根号2的关系。
发表于 2008-6-16 21:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触电后危险性较低(其实大于36V多一样),缺点是能效不高。至于120V的实现,我想你也猜到了,240=120×2。对,其实就是变压器出头是取一半还是全部的选择,所以他们是单相三线值,0,120,240。希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2008-7-14 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 chenshiisok 于 2008-6-16 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Q2 W' R# @3 c; G8 H
这个问题我也想过,据我查阅资料结果应该说是这样的,美国民用电压为240/400V这相当于我国220/380V,至于120V仅仅用于普通家用,无法使用大功率电器如空调,其实这是由于美国电力普及早造成的民用电压偏低,好处是触 ...

( [$ F; A, T2 S3 V* E$ N+ K) \还是不太明白,单项3线制是怎么回事?
发表于 2008-7-14 23:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这些只是规则的制定,不用去想那么多,照用就行