QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 7711|回复: 12
收起左侧

[已解决] 总功率5kw应该用多少平方的电线?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-28 11:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
总功率5kw应该用多少平方的电线?有没有这方面的计算公式啦?谢谢!
发表于 2008-5-28 11:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
三相的吗?2.5mm2就够了、计算一下电流值就可以选电缆了。电缆的电流值网上一搜很多。铜线按5A/mm2计算。。铝线按3A/mm2计算
 楼主| 发表于 2008-5-28 14:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 bowei181 于 2008-5-28 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- i9 ?' Y2 ]: o+ R6 X三相的吗?2.5mm2就够了、计算一下电流值就可以选电缆了。电缆的电流值网上一搜很多。铜线按5A/mm2计算。。铝线按3A/mm2计算

0 ~0 c; d* D8 A, ^感谢你的帮助!
发表于 2008-5-29 07:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
其实1.5的铜线也够了!如果外接电源线国标上好像需要是2.5的!
发表于 2008-5-29 15:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电线上要标额定电流的。
发表于 2008-5-29 17:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一平方铜线在一般架空线为18A,护套线为11A,穿铁管8-9A,穿塑料管7-8A,也就是说一般7-8A是在一般条件
发表于 2008-5-29 17:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
5KW的电机按10A电流来确定,2.5mm2的合适.
发表于 2008-5-30 21:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水

回复 1# 的帖子

你好;$ m5 u( ^; ]* l) f) [
          你应该告诉我们电压等级是多少,电压等级不一样每千瓦电流也不一样,知道电流就可以选电缆了,可以根据导线电力密度进行选择电缆.
发表于 2008-6-2 15:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
其实网上有很多地方都又关于选电缆的公式,口诀什么的
发表于 2008-6-2 20:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 fanychuan 于 2008-5-30 21:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  o. |" C9 S2 M2 a8 ?你好;( f# x8 F& V+ W& B# K) H2 _8 T
          你应该告诉我们电压等级是多少,电压等级不一样每千瓦电流也不一样,知道电流就可以选电缆了,可以根据导线电力密度进行选择电缆.

8 ]6 [/ z- E$ i- D3 ]. Y. K# H
; m  K& j; ~( c6 m1 Q* `
: S4 k; c& J, w0 Z% o& K是的,光告诉功率还不够,一般说来1平方导线如果是单股的,保守估计是8安培;如果是多股的,保守估计是5安培。并且随着电流增加,截面积要更大,两者是非线性关系,比如10平方的多股线,就不能承载50安培的电流了,至少要用16平方的。
发表于 2008-6-3 14:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是的,你应该查一下电气规范手册、电气知识的书籍,这样的问题很容易自己解决的。你应该掌握这种方法、思路。
发表于 2008-6-3 16:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按10A电流来确定,2.5mm2就够了!
发表于 2008-6-23 13:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 半生缘 于 2008-6-2 20:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 J; L: q# n0 s2 g  `! t( J8 r7 r. O; l% p
3 P2 c1 O, D2 i3 _7 b% p

$ R4 D7 W$ ?' j6 z3 X. k是的,光告诉功率还不够,一般说来1平方导线如果是单股的,保守估计是8安培;如果是多股的,保守估计是5安培。并且随着电流增加,截面积要更大,两者是非线性关系,比如10平方的多股线,就不能承载50安培的电流 ...

) U# b  t' J; F* Y8 @1 q$ a是这样的,由于电机还要看控制方式.要考虑启动电流的影响?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表