急,FX1NC  32位计数器为何无法使用
  Z# C7 i# D* w7 k1 `! C# l9 ~: @
* X2 t( v/ v1 _/ u+ h我用高速计数器 C235 对X0的输入计数     4 I' a( y" P2 X+ K( l, w
1 ?  ]- \) O$ u& o2 C
然后分别试验了
1 S% X6 G: R5 N/ W: B$ @; D% I8 _, J$ y7 C* h1 Q
  比较 CMP    K100  C235  M10
# `' J! O: p: @. F& N            ZCP    K100  K300  C235  M207 T$ L( m" x% d5 M+ d7 Y

# N* _: _' |; N3 t! P4 Z 传送     MOV   C235   C221              MOV C235  C10
$ j; s# |$ J/ h5 J1 c           BMOV    C235 C221 K5           BMOV   C235  C12   K3              BMOV  C235   D10   K5
# G$ Z+ x3 a0 d8 D) F1 [5 i. @  A# B, \2 \" Z
计算      ADD C235 K1000 C235         MUL K-1 C235  C220( L- j8 w" `1 n5 [- G
& f1 S. a, U7 K" @/ U
这些指令对16位计数器都能用  但是这个32位计数器  一条指令都用不上     请问是怎么回事??  
% L; d2 Q# O5 o3 t" k" d/ J. a4 B5 S1 F
机器XIN型号 FX1N  40MR
发表于 2008-5-26 00:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
您用的指令不是32位指令,而是"批量"的指令.比如ZCP是区域比较,BMOV是成批传送.
6 I' H, [6 v0 l: l  }, H, A/ t: L- e* R9 y$ K9 E1 _
32位指令与16位指令的区别只不过是前面多了个D,如 : DCMP  ,DMOV