发表于 2008-5-25 16:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
急,FX1NC  32位计数器为何无法使用6 c. J/ b4 d5 K  M# Q/ s
. G* Y$ t1 B8 @9 p1 d  n
我用高速计数器 C235 对X0的输入计数     
) F6 s4 [8 F) U! I- u* i4 e: C
: v& {2 z) `3 B4 a! F3 I4 F: j然后分别试验了
  T' e& `1 \: X) T
$ [. R0 P1 t$ o% c, Y/ q  比较 CMP    K100  C235  M10
8 v# B; {7 @1 G7 `+ \1 {            ZCP    K100  K300  C235  M20
3 }  t% B4 d# ~/ V
% A- y, g6 F. `9 M* `( `4 Y: f: ` 传送     MOV   C235   C221              MOV C235  C10
5 D* y: R, V6 r* Z           BMOV    C235 C221 K5           BMOV   C235  C12   K3              BMOV  C235   D10   K59 p; U% i" G! v. v  k+ k: P/ z; _
* n9 c5 v) W5 h, ?/ r' k
计算      ADD C235 K1000 C235         MUL K-1 C235  C220$ P% d1 J) y0 s% g% r

& ?- b. H+ a! E5 w( z这些指令对16位计数器都能用  但是这个32位计数器  一条指令都用不上     请问是怎么回事??  
+ u# u/ x7 a7 e) Y+ C' m. _7 V) K
机器XIN型号 FX1N  40MR
发表于 2008-5-26 00:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
您用的指令不是32位指令,而是"批量"的指令.比如ZCP是区域比较,BMOV是成批传送., p! R  r0 Q( j8 i
" e' G) A/ T1 h  U* i- B' y; G
32位指令与16位指令的区别只不过是前面多了个D,如 : DCMP  ,DMOV