我公司安装循环水泵过程中,把水泵入口偏心异径头装反了.小头设计应在水平中心线上,现在在中心线下,请问各位高手这对水泵运行有什么影响?
发表于 2008-5-25 10:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
水泵入口处既然是异径头,两端的法兰规格大小不同,反装能对得上吗?既便是配装上,液体的流道发生了变化,液体的流向会发生突然变化,会影响泵稳定运行,会影响泵的输送效率,会增大阻力损失。应该改装回来。况且改过来也很容易。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-25 14:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
谢谢. u' [9 s  I; S. V/ u; L- N
现场对图纸,是设计院设计标高出了问题,请问1600X1000MM偏心异径头上平和下平标高差多少?
发表于 2008-5-26 08:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
会出现气蚀,对泵的进口有影响,而且会降低泵的使用寿命。。。
发表于 2008-5-26 16:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 3# 的帖子

上平或下平,标高相差(1100-500)/2 x 2=600mm。
5 p$ W( ~6 d1 }7 p3 H$ f% g* }
& a3 C! R4 T/ S0 w& z[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-5-27 10:25 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-26 19:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 gaoyns 于 2008-5-26 16:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 k2 n/ E4 d* z- m
上平或下平,标高相差(1100-500)x2=1200mm。
7 v- Y/ t! S+ z7 `8 ~2 _" R# M8 @
算错了,应该是(1600-1000)/2=300mm。
发表于 2008-5-27 08:48:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
原帖由 IMWORKMAN 于 2008-5-26 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ S3 R6 ]7 V0 C# L% t; t) ?% m, Z4 k3 l+ R- i9 K" P" Z, ]
算错了,应该是(1600-1000)/2=300mm。

: W+ Z: [6 r' `. p. y5 ^5 G! W算错了,应该是(1600-1000)/2X2=600mm。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-27 10:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7#楼算得对,我在5楼少了除以2,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
能把公式说一下吗?怎么除2又乘2啊,不明白.
发表于 2008-5-28 21:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于泵进口异径管采用顶平的方式,主要目的是开车前管道的积气能顺利地经过泵体,通过泵出口的排气管将气体排除,泵进口管道的积气会造成泵的汽蚀及液体流动波动,对泵性能和使用寿命有很大的影响.同理泵水平出口管采用底平方式,利于排气和防止积液.
发表于 2008-5-29 10:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 9# 的帖子

例如在上平时,小端1000mm对进口,中心线在距上面500处。对大端,泵中心线距上面也是500,距下面是1600-500=1100,大端中心线在距泵中心线下面(1100-500)/2=300处。在下平时大端中心线在泵中心线上面300处,因此相差为300x2=600mm。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-29 16:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泵进口异径管顶平确保开车排气,在运行中,当储罐内液体标高降低,进口压力下降,对于某些液体可能会长生气泡,导致叶轮因为气蚀而损坏,影响泵的使用寿命。
5 k( z$ @5 Z: @5 r楼主问起高差,看来是要修改,这么大的管子,动作可能会很大,不知道泵进口压力多高,什么介质,是否可以考虑柔性连接。虾米弯不大好弄,焊缝太多,应力集中。
 楼主| 发表于 2008-5-30 19:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
是双吸卧式水泵,进出口为软联结.
7 t, U% R7 F4 ^1 A1 n' |开机试车时,泵体振动很大.停机后发现泵体向进口移动了,造成电机轴瓦烧毁