一 交流接触器的选用方法
& p6 y- U; o9 [6 X1 P8 c% ] 接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。 , M: c; r- ?8 x8 U
选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素: 1、控制交流负载应选用交流接触器; 2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。 3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。 4、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电压。 5、吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合
+ @' B2 ]( Z. a" c# c* y
/ R7 F: Z. {6 i x) ]& s二 热继电器的选型; a- Z% q6 o4 d7 j. R" ]
长期工作或间断长期工作电动机热继电器的选型* A0 W. o+ Q/ h) t
(1)按电动机起动时间选择
5 [; x# l" g# b) K8 ^, I3 {' ] tf=(0.5~0.7)td" m0 p$ x8 t' w0 `' F
tf:热继电器在6Ie下的可返回时间
( i6 J) ?# M" p5 T. Y# l td:热继电器在6Ie下的动作时间$ m" Y: L9 m) ^6 _; _
(2)按电动机额定电流选择
; I8 u" a) |! c: I$ }+ k Iz=(0.95~1.05)Ied) @; b( L& p5 d
Iz:热继电器整定电流: ~2 j+ i, z: O
Ied:电动机额定电流3 I0 u; W) t" V; j
(3)按断相保护要求选择
, t ]* f) f' D$ P/ ~ 对于星形接法的电动机,采用三极热继电器即可;
4 l" O: i$ j. q 对于三角形接法的电动机,应采用带断相运转保护装置的热继电器。 |