[讨论] 电接点压力表可以控制水路压力,恒压能力好吗

[复制链接]
发表于 2008-5-15 22:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电接点压力表可以控制水路压力,恒压能力好吗
发表于 2008-5-16 08:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果做连续控制不能满足要求,需要使用压力变送器。
发表于 2010-7-15 12:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1# hnhr
% N" W0 g5 _& l我公司生产数显压力控制表,可以控制供水系统,QQ:604118704
发表于 2010-7-15 18:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
材质要考虑用不锈钢的
/ d! k3 I. j/ A0 X( R# W
, n) L; P9 N& a2 R+ I& Q7 e应没有问题
* I4 F2 n; c* t! _4 e6 z; L) P7 B5 r& ~) {+ @. ^0 G
只是开关量的
发表于 2010-7-16 09:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以使用,没问题
发表于 2010-7-16 09:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
电接点压力表有个范围控制,这个需要注意。
发表于 2010-7-16 10:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国海南澄迈县
不好控制,因为该压力表是控制高压和低压的两个点,如果这两个点的范围太宽就偏离了恒压这个概念,如果范围太窄会出现提升压力时瞬间到达上限致使提升设备频繁启停,这样对设备损伤较大,而且压力也波动。
发表于 2011-1-15 16:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不好控制,因为该压力表是控制高压和低压的两个点,如果这两个点的范围太宽就偏离了恒压这个概念,如果范围太窄会出现提升压力时瞬间到达上限致使提升设备频繁启停,这样对设备损伤较大,而且压力也波动。