当管路填塞不畅通了风机的电流是大了还是降低呢?请教了' M+ T  y/ w! S( q$ b' w9 J

. [' A* H4 u. c( I6 \  r[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-13 19:35 编辑 ]
发表于 2008-5-11 19:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
电流应该会增大.除非安装了电流稳定的控制装置,如电流PI调节控制变频器.6 `$ B3 I1 B1 y: e
% n+ Q( Z8 m6 p# h
个人感觉这种问题不该问.
 楼主| 发表于 2008-5-12 17:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
那你可能错了,我正好实验了一下,当我的管路碟阀一全开时我看了电流60A,而当我换新的后,电流80A,要是手动在关小一点电流又为50A ,那你分析分析,我洗耳恭听了
发表于 2008-5-13 17:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
二楼的回答是对的,楼主在3楼讲的风机电机应该是带有恒压控制的变频器驱动的。阀门关小后流量下降,要维持原来的压力就不用那么高的转速了,于是电机在变频器的控制下减速,电流就下降了。+ W  b  q% D# g5 w; N7 q
变频应用于风机能够节能,就是这么来的。请楼主不要被表面现象所迷惑7 o" m. K2 U4 {5 f( Z
, h3 G0 B# {5 B0 ]" ^# d4 Q
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-5-13 17:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-13 21:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
还是要谢谢两位的讲解,本人对电器不怎么了解才来请教的 谢了
发表于 2008-5-13 22:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有负载调节能力的话,电流是变大,当电机堵转时,电流还更大呢
发表于 2008-5-13 23:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
对不起楼主!我以为来这的都是比较专业人士,所以感觉问题很浅.天地之间的回答很专业!) _. R  L2 r+ E" _; q
5 P5 c; @) k9 y5 B
要搞清楚电机的前面是否有控制,如果无控制,是开环的,当然是阻力越大电流越大,如果是闭环的,要看以什么为控制对象,管路压力?流速?流量?甚至气体成分(防爆场合)?这些场合电流变化就与被控量有关了.
发表于 2008-5-14 09:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2#、4#分析的不错!!
发表于 2008-5-14 21:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 chinaebwcom 于 2008-5-13 23:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: ^5 [; k, @1 Q. f. N" _
对不起楼主!我以为来这的都是比较专业人士,所以感觉问题很浅.天地之间的回答很专业!
/ x' f* ~, @: P6 }' ^% r
9 [* |( ~9 z  O要搞清楚电机的前面是否有控制,如果无控制,是开环的,当然是阻力越大电流越大,如果是闭环的,要看以什么为控制对象,管路压 ...

" H2 i1 E4 b5 B8 y( B" L' g$ v1 J" R( e

* |9 U) l. y* I6 ~错了!
9 X7 `" |9 v& p# h  z, j
9 M, |. U- e3 W7 m如果是 离心风机那么当无控制的时候,阻力增大电流减小。这个和离心水泵关闭出口阀电流下降是一个道理。因为离心风机或者离心水泵输出的是质量。 阻力增大,单位时间内输出质量减小,消耗的轴功率就减小。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-5-15 12:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
离心泵的电流=扬程*流量,扬程高低是由管道和阀门等对水的能量损耗而决定的,当离心泵出口阀关小后,由于扬程不变,流量减少,那么泵的电流减小,如果是全关则电流最小,但略大于空转,因为水有阻力的。 离心泵不属于开环的控制。
6 H6 Y! ~% p5 @0 o' J% y) K0 Q# t# H
( S& g+ v2 _0 r6 @2 }8 u" m; _( d, N5 M
对于螺杆泵,叶轮泵,涡旋泵,柱塞泵如果出口被限制,那么电流将是最大甚至很快就会烧毁电机,也会损坏泵本身,所以这些泵不容忍限制出口流量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-5-15 14:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
当风机管路填塞不畅通时风机的电流是降低,当风机管路最畅通时风机的电流最大。