[讨论] 电流互感器过负载会出现什么情况?

[复制链接]
发表于 2008-5-10 18:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电流互感器过负载会出现什么情况?
9 u6 x5 E. V; f- r3 Y
! @+ X( G) u" w7 |5 M假设电流互感器的容量是100VA,接在负载为200VA的负载上面,会出现什么情况?
发表于 2008-5-10 20:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最直接的情况 ,误差超了. 别的问题不大
发表于 2008-5-10 23:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我觉得除了误差的问题,可能还存在因容量过载而使互感器烧坏的情况吧。
发表于 2008-5-11 08:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电流互感器在原理上可以当恒流源, 也就是说当一次电流不变的时候,二次电流也不变.所以如果二次负载变大, 那二次电压也会变大, 铁心中磁感应强度也会变大, 如果楼主只是接个两倍的负载,对普通的互感器来说,除了误差外变大外,基本上铁心都没有饱和的可能,所以烧坏的可能实在太小了,
4 w& f# Z( B* X当然,运气太好,碰到个FS<2的互感器我就不敢保证了
 楼主| 发表于 2008-5-11 17:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵,我也是这样想的,因为一次侧电流恒定,所以二次侧的电流也应恒流才对;这样二次侧的负载不能正常运行而已?% b& V' y& g' A& s3 t! \
1 b7 E* D3 l/ \# y+ g
但为什么二次负载变大, 二次电压也会变大? " h/ U" u8 V$ O7 Q

& _1 {8 b8 E' x+ W# b. b因为电流互感器设计的磁密和电密都很小,所以烧毁的可能性实在太小了,个人以为几乎是不可能。
 楼主| 发表于 2008-5-11 17:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回复 3# 的帖子

电流互感器个人以为与变压器还真有很大不同,若变压器过载过多那烧毁的可能性很大,
3 a2 v/ U! v9 ?6 V( ^' [1 B& M8 O但互感器可能性很小吧?
发表于 2008-5-11 21:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
电流互感器是一个测量元气件,可能影响误差变大.
发表于 2008-5-12 08:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
基本上同意ducksir的观点,但是测量用互感器不是在过流时就铁心饱和了吗?
发表于 2008-5-12 11:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好意思,我又来了。前面太匆忙,没有说清楚,现在再将我的看法说详细点
3 ]1 d$ u8 X. c+ Z% W% i# h" H电流互感器作恒流源考虑的问题我上面说过。
3 V+ w8 I7 ]; z3 d9 z  o在一次电流恒定的情况下,二次电流是不变的,那么,如果二次负载大了,根据U=IZ, 自然知道二次的电压是要变高的。/ m, V" ~: g' v: a2 s. A
电流互感器和变压器最大的差异就是匝电压是由二次来决定的。在变比一定的情况下,二次匝电压变高,一次匝电压也随之提高。
, y  N0 |. x4 L, G% k可以将互感器和负载一起看成是一个整体的负载。如果互感器的二次负载大了,那么,这个整体负载也是变大的,那么,整个系统在互感器上的压降也就大了(基于一次电流不变的情况下),也就是说互感器的一次匝电压也变大了。" c+ L* Q8 Q2 v) J8 {
不知道这么说大家清楚没有。: F6 w8 T. y3 F0 l* R2 B2 W
关于饱和,对于保护级的,如果是5P20, 那么,铁心在20倍的过电流下(额定负载)都不可能饱和。如果是测量级别的,FS5,就是5倍的过电流下必须饱和,FS10 就是10倍的过电流下必须饱和.  |$ v) n6 p1 Z- o6 c1 [
同样,如果电流不变,改变负载,也一样可以让互感器饱和。不过,就这个问题来说,基本不可能饱和的。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助

查看全部评分

发表于 2008-5-12 11:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要是影响误差,烧毁的概率很低
发表于 2008-5-21 13:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
9#说得很详细good good good good good
发表于 2008-5-21 14:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
负荷大了,超出互感器的额定负载,会使误差增大,对其他的没有什么影响
发表于 2008-5-21 14:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
可能会影响精度,严重的可能烧毁
发表于 2008-5-21 16:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不过如果式0.2S级的,问题可能比较严重。由于考虑成本,FS一般都比较小有的再1.5-2的情况。这样后果严重一些。
发表于 2008-5-21 17:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电流互感器主要是用来改变交流电路中电流量限的一种静止式电器。我们平时使用最多用于计量的电流互感器一般由一个一次绕组,一个二次绕组和一个铁芯组成,使用起来非常简单方便。但在电流互感器变比大小的选择上,如果选择不当,则会造成误差改变影响到正确计量。<<电能计量装置技术管理规程>>(DL/T448—2000)规定,电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少不应小于30%。我们在实际的使用中,电流互感器的变化范围应保证在5%--120%范围内,因为此时其励磁电流所占比重较小,计量较精确。而小于5%额定电流时, 电流互感器的准确度等级就没有保证,大于120%的额定电流时,则可能烧毁互感器。( A4 c9 f9 j  _1 D& w* w

7 R5 t  @9 H& a% s: D# x" i电流互感器的变比选择过大时,即当励磁电流在额定电流的120%以上工作时,由于内部铁芯饱和,励磁电流较大,会产生严重的负误差,从而少计很多电量。如果长期过负载运行,就会烧坏绕组或减少互感器的使用寿命,严重时则可能烧毁互感器。电流互感器的变比选择过小时,即当励磁电流在额定电流的5%以下工作时,会降低其准确度,同时也会产生较大的负误差。
发表于 2008-5-31 10:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
只是误差变负了,2倍的额定不至于使铁心饱和烧毁。
发表于 2008-6-2 16:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
短期只是误差变化,- @" `( K# ^6 d6 U8 f7 V" l
如果长期这样,& p' A& @" Y6 w" c, F5 M
有可能由于温度的升高而使绝缘发生变化,; K1 g8 f9 O0 W8 `3 H
特别是高压互感器," F  U9 H- R5 z: Q  O. Q4 T5 N
还是应该考虑一下温升的。4 n0 i) u/ X# V. H% z$ Z" {2 b6 S
因为互感器有两方面要求,8 l  P. P1 t$ K7 j
一个是测量精度,
4 ^, T. j8 ?0 y, U2 M一个是隔离高压,, @: Y. @# h( [5 g, L# k" W
绝缘的好坏决定了互感器的寿命。
发表于 2008-7-30 23:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
负载电流大了,导致2次侧有被烧坏的可能
发表于 2008-7-30 23:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
引用 9楼的4 T% _  q( x) m
“同样,如果电流不变,改变负载,也一样可以让互感器饱和。不过,就这个问题来说,基本不可能饱和的。”
3 V3 Y( F3 K7 x! @  X3 }. X电流互感器的负载实际是指负载阻抗 是在5A条件下的7 J7 ^7 O+ k3 z1 `
对于计量用互感器来说,负载大了影响互感器误差。
2 E& ~) t$ G$ [# }# V  H" d, D1 ^对于保护用互感器,假设是5P20等级 当然不用达到20倍额定电流就会误差超过5%
发表于 2008-7-31 15:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于测量的来说误差变大,对于保护的来说没有什么,因为短路电流本来就很大,其铁心也大不容易饱和。但是如果过载太大而使铁心饱和时,就能在二次线圈产生尖峰电压,击坏线圈绝缘,这就是电流互感器二次不能开路的原因。
发表于 2008-8-1 08:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电流互感器按用途分:分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。/ [6 v. f- w$ u5 {3 J# l! L
对保护用电流互感器而言:过载是不会有什么问题的,保护级一般生产厂家会提供一个负荷与10%倍数关系的曲线,其目的就是当用户使用时所接负荷不是互感器规定的额定负荷时,该保护绕组的10%倍数就不是铭牌标定的10%倍数,而应按提供的曲线查。因此,对保护级只要负荷不大到按曲线查的10%倍数小于等于1,在正常运行时,铁心就不会饱和。互感器就不会有任何问题。
8 g8 [# c% s* f$ W' M对测量级而言:就要区别对待了,现在准确级高的测量级,一般采用超微晶,很多在一次电流达到150%以上(有的甚至不到130%)铁心就饱和了,而对采用硅钢片的,大都可达到200%以上才饱和。所以对测量级而言。有的因铁心饱和而可能烧毁;有的就没有什么问题。9 {2 W" G- U" _3 S% t
当然了,因负荷加大了,互感器的误差肯定会变化的,且是往负的方向变化。" {3 H" o, F) Q9 p, _0 s6 r1 ]
/ d. _( L6 @( r
[ 本帖最后由 WU581176 于 2008-8-1 16:39 编辑 ]
发表于 2008-8-1 08:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确实要考虑到互感器的用途与精度 精度高了 可能烧掉 低了误差大但不会烧掉
发表于 2008-8-1 08:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是有烧毁的可能.