[讨论] 板式冷却器换热面积如何计算?

[复制链接]
发表于 2008-5-5 22:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在液压系统设计中,往往要选用冷却器。不知各位在设计中如何确定冷却器的换热面积?特发此贴和大家交流。; q* M% W& p3 W$ t
  对于我来说,书本或者样本上提供的公式太麻烦,要是选国产的一般都是靠经验,水量是流量的1.5倍,冷却面积和水量相当。比如1000l/min,水量选择10000X60/1000=60m3/h,冷却面积60m2;当选择阿法拉伐等厂家时,他们都有自己的选型依据,冷却面积还跟介质黏度、介质的温升、冷却水温降有关系的,计算一般都比较麻烦。7 P, _0 l. D' ^4 S1 ]9 J) [
  不知各位在这方面都有什么好的方法和好的选型计算工具,一并讨论交流。
发表于 2008-5-14 17:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
板式换热器 我选过山东淄博泰勒的 那上面有公式 不过的确狠狠麻烦啊 告诉他们参数让他们算也可以啊
发表于 2008-5-14 17:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
Q=QV1p1XP1(T1-T2)/3.6+Qv2p2(t2-t1)/3.6(W)" G' s" Z9 t2 r  P, R
其中 Q为 热流量,W 1kcal/h=1.163w
* g5 s0 N+ Y1 ?- R( ~. Iqv1 热介质的流量 ,立方m/h
3 v9 V  ]+ d6 |5 Wp1 为热介质的密度 ,kg/立方m
' [, ^; b1 A* y- p9 x1 BCP1为热介质的比热容,KJ/kg度* P* ^$ [5 P- Y& b) _
T1 为热介质的进口温度 ,度
( ^" J# ]5 H/ HT2为热介质的届口温度 ,度
& v4 g( w8 h5 s" n. X# D4 l3 p" Y% ]2 L/ @Qv2 为冷介质的流量 ,立方m/h, g, t6 Y% F7 b0 U4 M( W
p2为冷介质的密度 ,kg/立方m
+ v! P$ ^6 e2 M$ b7 |' S8 l% WCP2为冷介质的比热容,KJ/kg度
* `0 _& x  W9 h7 x7 _# O% [& qt2为冷介质的进口温度 ,度2 y8 J! Q$ j. K1 o8 _8 b
t1为冷介质的届口温度 ,度  m$ h1 e+ G- ?4 `0 y- g$ T
7 L- ?) T& w0 g% j$ C+ x/ Z
对数平均温差& Z( v( Q/ m$ }, r! A# u" e
当 T1-t1不等于T2-t1时
6 }' J2 |. |" F" p△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度
' }; Z& p' b% x- I当 T1-t2等于T2-t1时8 s! M$ o# t* l3 {; v
△tm=((T1-T2)-(T2-T1))/ln((T1-T2)/(T2-T1)   ,度! b9 P: j# t% r4 D+ o) @6 t, R
换热面积! r/ L; O3 t& F1 o
F=Q/(0.8-0.9)K×△tm   (平方米)9 {$ m! n3 S0 n9 v
我的天还真难打!
8 I" W! t! u& O: n* v6 F/ X# `# e; B" p! [
[ 本帖最后由 xiaoma76 于 2008-5-14 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 20:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不知楼上朋友的公式是谁家的??8 I, h- o. w) ]) t: P2 S- X$ a
据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的
发表于 2008-8-15 16:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是看不懂哦
发表于 2008-8-15 23:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是呀,最好有个经验公式子!
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2008-11-24 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-14 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼主的办法很简单,是不是准却呢
发表于 2009-9-14 15:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 beginfa 于 2008-5-17 20:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 _7 ?5 l  u5 J" _7 L' g
不知楼上朋友的公式是谁家的??
0 p; K- h8 W: p+ t8 v% P4 [; F据我所知,各家的换热板热流量值是不一样的,W 1kcal/h=1.163w是怎么给出的

  p0 |0 l! [, e. Y; D
* p- v8 C- U2 Y6 H9 q- kW 1kcal/h=1.163w         这个是物理常量
2 h2 Q$ W7 r" b' X# b, T4 T6 k% ^( N
功率: 1千卡/时=1.163瓦
发表于 2010-11-10 18:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
谁有比较权威的计算公式啊
发表于 2010-11-17 11:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是需要计算的,你可以让厂家给你算啊。
发表于 2011-8-22 11:21:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
计算那是相当麻烦啊,让厂家推荐得了
发表于 2011-8-22 11:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
自己参看重标手册可以算。
6 s' x& v5 G- e或则你提供冷却功率,介质。厂家也可以算。
发表于 2011-8-22 11:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
一般都是厂家算的,或者你可以向厂家要一个计算软件,把参数直接输进去就出结果了。