[讨论] 工作时:发现电压互感器出现开裂,请教是何原因?

[复制链接]
发表于 2008-4-15 16:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我所有一台电容器在正常工作是出现意味,检查发现A项和B项电压互感器出现裂缝,电抗器是好的,不过电抗器有发热现象$ q+ N" f. H$ P0 s6 a
2 a* d& }6 `7 y% \# ^: d5 C( ~
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-15 19:54 编辑 ]
发表于 2008-4-15 17:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电压互感器是环氧树脂浇注的吗,电压等级是多大的,工作时有录波吗,能否详细点以便帮你分析
发表于 2008-4-17 08:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电压互感器开裂原因很多。
" u4 L% O, k4 f/ \6 H( \你用的是全封闭的还是半封闭的。4 ?! Y0 k$ g' e6 n& m) U+ {
首先从工作状态来查,看有没有出现不下正常的工作过程。
  u2 _& C# [5 p# H* Z) `4 _6 b另外是,现在互感器厂很多,质量良萎不齐。8 g  x4 q7 m+ [- @6 W
还有,你要看看开裂的部位。有时是很好判断的。
发表于 2008-4-17 19:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有可能是短路了吧." C: j& C4 S/ U
你看下有没有.
发表于 2008-4-19 09:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
有一次工人施工,不小心砸住了就开裂了,照样使,没有问题吧
发表于 2008-4-19 16:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般是电压升高 或者电流过大引起的