我们公司机器上用的是力士乐HM18型压力传感器,关于它的使用,请教大家两个问题:' {8 k0 Y: x( P& S2 m4 @
8 A1 ~8 x; g/ j, Y# o
1.压力传感器安装口可否加阻尼?
& G. _! b  Y2 O# d) Z2 f0 s压力传感器如果加阻尼后检测到的动态压力应该是始终低于实际压力,在某些情况下应该是不利的,但是如果不加阻尼压力传感器是否会因液压冲击而损坏?/ b8 T! C! N8 e
* ~1 M' T3 y* `( r6 I
2.压力传感器如何排气?
; Q$ i; m) F! ^- k2 |. T看了压力传感器的样本,感觉它始终会憋气在里面,如果在一些高速高压的油路里,压力传感器是否会被损坏?

力士乐HM18薄膜型压力传感器.pdf

1.39 MB, 下载次数: 42

发表于 2008-4-14 20:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
个人感觉如果压力冲击频繁就要加阻尼/ m" \4 }/ c  S" v3 G) W8 |* ?6 n- [5 K
否则压力传感器易坏

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
柠檬咖啡 + 3 应助,欢迎前辈!

查看全部评分

发表于 2008-4-14 21:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们也用这个坏了一批。找力士乐的来说只能倒着装。请看下图!力士乐的样本上的。
3 ^  {/ n" x; _5 B/ b
* O2 k! }# h2 i' R3 s" k3 f' [关于压力传感器,我问过许多生产厂家,我认为最能接收的是:最好要倒装,特别是频繁上压(动作)的。但是一般的压力传感器都加了阻尼,基本是可以预制气爆问题。
* Q/ ^4 g( y* }2 U看到这的朋友们注意一下这问题,以后用压力传感器设计能倒装最好了!
Image00000.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
柠檬咖啡 + 3 积极应助

查看全部评分

发表于 2008-4-14 21:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
再说一个事,就因为有了上面我传哪句话,我们2000多一个的传感器坏了一批。力士力不负责的。哈哈
 楼主| 发表于 2008-4-15 15:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也感觉力士乐在这些售后上很不负责的,退回去的基本不理的。样本上的确是要求油口朝上安装的,但是朝哪个方向有什么区别呢?没有排气口,气始终跑不掉的啊?
发表于 2008-4-15 23:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈,压力传感器垂直安装,插头朝下。样本说明白了,。他们不理也没办法。说明我们自己没看仔细。
发表于 2008-4-17 14:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们公司几个传感器都是插头朝上的。。。。关注下!
发表于 2008-4-22 17:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于阻尼孔如2楼所说,根据情况使用,最好都安装,不是有带阻尼的接头嘛。, w) N$ q: M# Z7 K+ A9 ?1 y
关于排气,我还没有遇到压力传感器由于排气不好损坏的,一般的传感器不在最高点,所以排气应该由液压缸或通过高点的排气点来完成。
发表于 2009-4-8 11:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们以前也有过坏的,水平没有垂直安装,也没有阻尼,常坏,后面改了,好多了。
发表于 2009-4-11 15:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际实用起来,如果不是频繁的压力交变,是很难损坏压力传感器的。不管你的安装方式是什么样的。如果频繁的压力交变,可能需要考虑的不只是压力传感器的安装方式问题了。
发表于 2009-4-11 17:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习学习 :)
发表于 2009-5-23 14:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
学习了..........
发表于 2009-5-23 21:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
也曾经坏过,但是加装测压表线后未坏,证明冲击过大。
发表于 2009-5-24 12:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
压力传感器插头朝下安装,为什么这样呢,有什么理论吗
发表于 2009-5-24 12:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
又学了一招,谢谢各位了。
发表于 2009-5-24 19:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州

不错

不错,谢谢!下了!
发表于 2010-1-9 10:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不错,学习了
发表于 2010-1-9 10:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
坏的话一般是压力冲击的问题吧,而且如果是频繁的压力冲击,即使不超过最大压力也会容易因为疲劳损坏,加上阻尼会减少压力峰值的大小,如果是静态压力的话不会影响到实际值的大小,但如果是动态变化的压力的话一般会偏小。
发表于 2010-1-10 11:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我正要了解这方面的的刚好看到!下了
发表于 2010-1-10 16:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也不太理解传感器朝下安装对对减少冲击如何起作用
$ S! H" `' U! [- |6 K2 Q# I# f期待有高手解释下! P- I1 w3 x9 b- c: E) P
另外,加装了阻尼后动态压力降低,势必影响操作人员的测量结果,如果压力值成比例降低还好,但是这是不可能的,期待高手有更好的解决办法
发表于 2010-1-10 19:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
咱厂里的传感器那个方向的都有
: F. N& w. p: o, ?& t# u没什么特殊要求
发表于 2010-1-11 23:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
见识了........
发表于 2010-1-12 06:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
具体情况具体对待!
发表于 2010-1-13 10:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
平时没注意到压力传感器的安装还有这个问题要考虑,我们用的有垂直装的,也有水平装的,没发生过因压力冲击而损坏的情况,还过听大家这样说,还是学习了一招
$ ]; P8 C% E9 L  T加阻尼是可以减少冲击,但压力变化时会影响测量结果的,特别是起动,停止等有冲击的时候,不是一个完美的办法,至于排气,我没说压力传感器排气这一说法,可能是还没遇到吧1 ]1 s" ], [- _* z- l. v, L' W
我们用的是国外博士德的压力传感器,高低压都有,还没坏过
发表于 2010-1-24 11:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
压力传感器和压力继电器都有个冲击和耐震,安装一般都是垂直安装的多。
发表回复