1,5#: 但是如果遇到突然停电,那还安什么顺序起动?
: v# ?) U1 V/ K( R1 C$ U2 ^5 M, X6 Y& w/ b' O- G
好像说法不妥。突然停电时,都停。来电后,然后顺序起动。
, i6 z2 I' G4 L. T/ e! P2 I# f4 u
2,4#:3、关于故障保护,在其中一台运输机出现故障停机时,* t) Z# v! g, e& O% U+ L2 S; a# ~. G
5 h4 C% c t1 }& |. M$ |要同时停止其来料方向的所有运输机。
' |: n7 b; t9 X$ Y/ l- Z, y% V& `4 n$ j
好像应该为:关于故障保护,在其中一台运输机出现故障停机时。
0 X/ O7 v8 F0 ^" V# t; `8 z( ]1 e5 L- U4 R
首先要停来料设备和来料运输机。因为运输机的前后都有相应相关设备。
. L" D4 I$ w( y/ S5 l* Y
% h& s; x I0 I$ t3,有些继电联锁与集中联锁控制结合使用,针对故障保护效果较好。0 q w2 ~0 _) o6 s) u/ d' U2 E
2 q% U8 L7 I- j" {" v1 V3 x
[ 本帖最后由 lija512 于 2009-9-30 21:59 编辑 ] |
|