发表于 2008-5-6 09:52:51
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江金华
耐压试验是破坏性试验,很多厂家是作为型式试验做的,现场电气设备绝缘预防性试验中破坏性的试验有交流脑压试验和直流耐压试验,对于低于330kV以下的设备。
\+ {9 Y: J6 U: O/ p) [2 ?5 ^' R. b; f8 t c1 s, f+ A
交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的试验方法,他对判断电气设备能否继续参加运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免绝缘事故的重要手段,但要分情况的:" m+ e( m) Q# B
一方面要注重试验方法,三相接法不同,在某个交流耐压值过不去,也不一定代表运行时在这个交流耐压至过不去,因为运行的时候,在交流耐压击穿的部位根本就不会再运行时出现那么高的电压,因此也就不会击穿,我举个例子,对于一个三角形/星形(不接地)接法的升压变压器,交流耐压试验时,三相高压包处于等电位,中性点电位很高,在某个耐压值击穿了,而在正常运行时,中性点电位基本上处于0点位,三相引线达到耐压值,也照常能运行的。( F# V( S* u2 O
另一方面要看设备,就试验的对象。直流耐压能够发现某些交流耐压不能发现的缺陷,两种试验有时不能相互代替,必须同时应用于预防性试验中,特别是电机、电缆等更应当做直流耐压试验,对于110kV级以上的变电设备,由于试验条件限制,还没有要求做交流耐压试验,而只要求做直流耐压试验。相对于交流耐压试验,直流耐压设备较轻便,虽然直流耐压数值比交流耐压要高,但耐压破坏损害程度较轻4 |0 `- b; {, b' i
一般电机取直流耐压2~2.5Ue,交流耐压取1.5Ue,Ue是额定电压
+ h1 x( z4 X; w9 Y4 y' J( H }( s, ?( x4 J' Z, d
[ 本帖最后由 ponder2002 于 2008-5-6 10:47 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|