公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种* j4 B& e  [& v0 ^1 r
' W0 _  R6 I* M# ^& }6 n
现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上
7 @4 E- r. L! r+ D' }  `: }! t, G+ |: U# s6 x( m5 g' c
想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事# m! L4 |. X: j! x% q: s, I: }$ G$ j
! o* s5 e  o; I* k0 ~
[ 本帖最后由 njzhfe 于 2008-4-9 09:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 求助有始有终、理论实际反复验证,解决实际

查看全部评分

发表于 2008-4-6 14:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
变压器次级输出电压AC24V太高了(一般在AC18V),桥式整流后电压在DC28V就可以了,而变压器的输出功率则视负载来定
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
是这样啊,不过变压器次级只有110V/36V/24V/12V这样的啊,没有见到别的,是不是变压器选用不合适呀
发表于 2008-4-6 14:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
国内注塑机专业制造厂东华(2000年以前产品)及震雄,就是用的这种结构的(AC18V,8-10A),而用台湾弘讯电脑的塑机配的电源以前的也是这种结构,现在大多采用的是350W的DC24V的开关电源了,变压器用的已经很少了. ?; I! L; ?' z4 W; Z" u

$ v/ j! U$ u  a. @[ 本帖最后由 bohongs 于 2008-4-6 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-6 15:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 njzhfe 于 2008-4-6 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& c& ~7 s& x, v1 t9 w/ W公司在试验电磁阀时,有直流24V和交流220V两种
* i: b+ i4 d  w: g8 I: j- [, \5 F' g1 o" S  O
现在直流24V在经过变压器后,有一个桥式整流,可是到接阀处用表一量竟然都在30V以上
9 c" s& {/ A! u) D- L$ K& |; _* ?  x( x9 o3 U" f* M" C
想问一下,整流后电压是不是会变,这个正常吗,以前没有注意这方面的事
如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 yqwfk 于 2008-4-6 15:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 v; F% D$ o( Z9 E. E5 _/ y如果没有稳压环节,在没接负载时电压是高一些的,带负载会会有降低8到10V情况出现

6 |' H6 R& P9 l' Z9 h& ?0 O5 Q& R( P( U0 n' A8 }
会是这样的吗,我再去试试看
 楼主| 发表于 2008-4-6 17:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我刚才试了一下,24V经过整流后不带负载成为32V,后来又把36V经过整流后不带负载成为38V
  K# `) w! V$ D3 A$ ~4 W$ z/ I$ o1 z4 w$ a* c+ t* s
如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向3 s. H' V* D. K# a1 f) x

3 {# s4 X$ I6 Y  P- C$ _* F; C& A, m如果带上负载DC36V成为21V,这样的话这个电磁阀就可以换过向了,
% ]! e; u9 p! B' {
6 n$ x( E, x. S, T* U: F现在我们在用变压器上的36V接头的地方,可以工作了
9 e  H  p& p5 d7 y但这是个什么原因呢?就是差个稳压吗
发表于 2008-4-6 17:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个稳压块就可以了,LS7824
发表于 2008-4-6 18:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
发表于 2008-4-6 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
24v电源多的是,别把电磁阀给弄坏了,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-7 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 bohongs 于 2008-4-6 18:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% A" K: U7 L: a# F5 Y/ {6 n
电磁换向阀的线圈电流一般在1-1.5A(DC24V)左右,直流电阻在20欧上下,当滤波电容容量大的话,若带上负载电压降的历害(电源内阻大),则电源输出功率(容量)不能满足使用要求,加稳压电路也不行.
+ e( A& @. e1 b) d" w

1 N, Y  L: D/ M# D8 ~用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,
$ R. p; v; a! X, f( L" w/ J3 C* k2 j" W5 Q' A/ F3 N
感觉不应该是电源功率的问题吧
发表于 2008-4-7 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
(后来又把36V经过整流后不带负载成为38V.如果带上负载DC24V就成为12V了,电磁阀不能换过向)这东西用全电路欧姆定律一分析就很明白了.
发表于 2008-4-7 12:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
直流24V为什么还经过变压器呀?有这个必要吗?
发表于 2008-4-7 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-7 08:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ c. C; \) G- I' n

2 e, x% J; W: E% s! }9 g" H. \: E) o; ^
用的变压器是BK-150的,功率应该没有问题,只带一个电磁铁,型号是MFZ1-5.5YC ,用二极管桥式整流,- I3 f* r% d. T- W8 ?7 j- l
2 j9 q/ ^+ r1 p) f
感觉不应该是电源功率的问题吧

( H, d' }  |' r楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量)
! m1 V& O( [/ t如果每次只是测量一个电磁阀,你配一个5A的开关电源不就省事多了,一块5A开关电源130-150元之间,而一只变压器和一只10A的整流桥也近100元吧,加上稳压电路最低也得150元。算算还是买一块看管电源划算,接上四个线头就可以稳定工作,而且电源电压波动对其影响不大,因其自身就有稳压功能。
发表于 2008-4-7 21:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
BK-150变压器次级有110V/36V/24V/12V,要搞清楚每组电压输出的视在功率,:电磁阀功率多在28瓦上下.看来还得加强学习了.............. :lol: :lol:
发表于 2008-4-7 22:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
24V再乘以1.414,就达到了33V了,所以,是变压器的次压电选高了!
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
原帖由 dongchongxiacao 于 2008-4-7 21:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( u% [" R3 S9 B" a
+ f5 Y. I! n; O* Q& ?, Y/ k  |
楼主谈论很多就是没有说明一个问题,电源是你组装的吧,你可能只用了一个变压器和一个镇流桥,没有加电容滤波,所量出来电压含有交流成分,可能与实际值不太一样。(特别是用数字表测量). `1 e& ]& [- p7 T
如果每次只是测量一个电 ...
3 L; v. j: l+ x4 C; f! X6 x
" C5 {* Z' c. x7 E# A  g
正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,+ q* O0 u6 f* ]1 r
4 n: T% r8 ^: B0 b6 v
你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢
发表于 2008-4-8 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 njzhfe 于 2008-4-8 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  v% ]) C, @3 o6 q: `( N) D% X

. s# n$ n( `# ^' ]2 R3 T5 ~/ m$ Y- H+ W$ j
正如冬虫兄据说的那样,是自己组装的,
2 w1 [: [; n% b: v4 [, {5 C
2 J& j( L* r' G% d你所说的开关电源,偶还没有接触过 ,有时间去找一下,谢谢

% q4 v7 y- S4 O8 U就是这个样子的。到下面网址里去看看。
$ I5 y: U" R5 n9 H0 z) }4 m
" d0 T8 w3 h7 z5 fhttp://www.dianyuan.com/sale/sale_category/kaiguan/page3.html
2.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2008-4-8 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-8 17:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
整流后电压要看整流方式
3 W, Z6 }7 A9 g* F6 ]8 f' M3 ~Vd=k*Vf
. W8 V" u& R9 J* N单相半波整流k=1/2.22
6 y  T. N8 g, B# Z$ a单相全波整流k=1/1.11
! \8 \9 |# M0 ?  p" r  {单相桥式整流k=1/1.11
' p  s- V) c( e! w- Z6 b4 N/ U三相全波整流k=1/0.855
$ k; h* N# B8 X( ^# H三相桥式整流k=1/0.427$ I3 C! x! w1 [0 F
当然这些需要在无功功率充足的前提下的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-9 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上的各位了,现在问题基本解决,暂时没有采取冬虫兄的办法,还是用在36V上的,不过使用时电压只到21V,电磁阀换向没有问题,改天有时间去选用个开关电源试试.
: R! q2 Z% I. ^6 q
# K) D4 D! j2 M6 I, v4 O% C6 _0 k再次感谢各位