算下起动电流和空开整定啊
4 X" V) B J9 F, b& O! U, K& \$ l
# ~% ]3 ]- {+ ^! z保守一点算法
7 U! Q6 D* B4 }7 J0 ~ h. J! a/ D90x2=180A 运行电流8 ^. n1 |9 c9 W, k# f+ r
180x7=1260A 起动电流) y; j4 N" A* a8 ~( G% _
2.5x1260=3150A 中石化的规定,大于2.5倍的起动电流- C* f% t* a0 z& K$ k, a
3150/10=315A 空开整定值,普通空开短延时都是10倍,选电动机专用的可以小点& `; z- c) a; G) W9 T* D5 ]
* Y' d0 y" z% @& n
所以250A普通的空开是不够的,315A肯定没问题,或者把短延时的整定调整到13倍以上 |
|