发表于 2008-3-25 20:06:01
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
关于本质安全型防爆电话机的接线是否要做隔爆处理?7 `/ E8 q2 N% ^# F+ \' b9 @
不知LZ所说的本安型防爆电话是用在什么地方?我仅对煤矿井下的情况有些了解。从原理上讲,本质安全型防爆电话机的电路已经具有本质安全性能,既使在振铃时,线路发生短路这一极端情况下,也仍能满足不引燃、引爆可燃性气体,从这一点上看,本质安全型防爆电话的接线是可以不做隔爆处理的。
% c- p0 D! @9 a& Z! Q9 L, f! g在煤矿井下,由于特殊恶劣的环境,对接线还是有其严格要求的。《煤矿安全规程》中规定,“(一)电缆与电气设备的连接,必须用与电气设备性能相符的接线盒。......(二)不同型电缆之间严禁直接连接,必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。(三)同型电缆直接连接时必须遵守下列规定:1.橡套电缆的修补连接(包括绝缘、橡套已损坏的橡套电缆的修补)必须采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补。...... 2.塑料电缆连接处的机械强度以及电气、防潮密封、老化等性能应符合该型矿用电缆的技术标准。”
$ I( |+ q# y+ t L# j. v从以上《煤矿安全规程》中的规定,可以看出,煤矿井下符合要求的电缆接线方法还是采用接线盒的方式最为方便,而且隔爆接线盒也是煤矿井下最易得到、最常用的器件。也就是说,本质安全型防爆电话的接线可以不做隔爆处理,但要符合《煤矿安全规程》的规定,使用隔爆处理的方式又可能是最为简单、方便的处理方式。+ w7 x9 P" G$ v& ?0 ]7 o
* e @* R; R- a
防爆电话的电话线必须与220V的镀锌窜线管分开吗?
" w+ T1 a% B, O6 S e t% |1. 在国家标准GB 3836.4-2000 中明确规定,本质安全型电路的导线必须与其它导线分开布置。
! @* c$ ^, D' {. B. r2. 《煤矿安全规程》中规定,“......巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:......在巷道内应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。”
/ q+ T. u# ~3 R1 f2 S# ]& { @$ _9 E" |- V. G" J
对于II类防爆电器(厂用防爆电器)不知是否也有相关的类似规定。
/ b$ P; f0 d2 Y
2 r9 @, ?* \- E& k. ][ 本帖最后由 pangpang 于 2008-3-25 20:53 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|