QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
23小时前
查看: 2943|回复: 15
收起左侧

[已解决] 星-三角起动有功率限制吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-19 06:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
星-三角起动有功率限制吗?
- n! B# V0 C. x: Q6 |有人说50KW以下的电机才可以用,我没有找到相关的规范." i' M$ b8 p+ h
有人知道相关的规定吗?
发表于 2008-3-19 07:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我就设计过90KW, 110KW的风机星三角启动,没出现问题。
) ^! k% A; H9 l9 l4 ^也未听说过什么相关的规范
发表于 2008-3-19 18:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般是大功率的才应用,太小的就没意思了!
发表于 2008-3-28 11:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般没有限制。。。2800kw也用过,当然现在有钱人多了,都是高压软启动
发表于 2008-3-28 18:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
星三角也就是主要用于轻载启动啊,它的启动转矩比较小.用于重载是不行的,重载多采用线绕式转子的电机 ,在转子回路中串频敏变阻器来启动.几百千瓦以上的大多用高压电机,没玩过.
头像被屏蔽
发表于 2008-3-29 08:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-30 18:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要看你的电源(变压器、母线和负荷开关)容量了。YD启动本质是减小启动电流对电网的冲击,如果你的电源有足够的功率余量或者其他的用电设备对电压跌落不是很敏感那么不管多大功率都完全没有必要用软启动装置。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 正解

查看全部评分

发表于 2008-3-31 11:51:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
不知降压启动和星三角启动的适用情况.
发表于 2008-3-31 15:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该不是吧~~我公司有一台110KW的,都是用星三角启动的
发表于 2008-3-31 21:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了!!!
: V2 w4 z4 S3 {, M& i请问YD启动有什么特点呢?
发表于 2008-6-23 16:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般是22KW以上用星三角启动,上限倒没有听说
发表于 2008-6-23 17:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
规范是没有听过。7楼回答得很专业。
6 T1 p" a" H6 o$ a) a% _$ ?
! M6 _# W' R' k5 V2 u8 T- m它的目的就是降压启动,降低冲击。
发表于 2008-6-23 18:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
其实YD启动对电源的冲击也不小,只是相对于直接起动来说稍小一点,不能认为减少了一点,就是很小的冲击.
发表于 2008-6-23 18:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
Y-D启动,目的,降压启动,减少启动电流对电网的冲击。至于Y-D启动的电动机功率限制问题,应该存在,但是相对的,即电动机的功率相对于电网电站的百分比不能过大。
. }5 ^$ T7 E! U3 P! C引用我师父的话说,比如电站200-400kW,启动30-50kW的电动机可以考虑星三角启动,但如果电站2000-4000kW,可以想象启动300kW可能也可以使用星三角启动。我师父比喻说,一个小孩举10kg就很吃力,一个大人举30kg也很轻松。所以关键还要看电动机与电站容量的相对比值,并无绝对的。
, ^& A3 ?- d+ c% k我也没有找到规范要求的具体比值数,应该是经验吧。但手册上有一句可供参考,说的是直接启动的,记得不太清楚了,好像是对于相对于电站1/6的电动机可以直接启动,一般没有问题。
2 M1 C0 Q% P# q4 Y# q
" a; q6 e5 U$ |" z抛砖引玉,还望高手不吝赐教!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-6-23 23:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
我公司的一台电机是55kw的,用的就是星-三角的启动方式。可以肯定的
发表于 2008-6-23 23:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 lidake2005 于 2008-6-23 18:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- G8 H3 J2 q, V9 _  bY-D启动,目的,降压启动,减少启动电流对电网的冲击。至于Y-D启动的电动机功率限制问题,应该存在,但是相对的,即电动机的功率相对于电网电站的百分比不能过大。/ k/ ^/ J/ ?9 _: C4 F1 |' V
引用我师父的话说,比如电站200-400kW,启动30-5 ...

6 h3 n- t) M( Y' H. E% V2 s3 E% F说的不错,赞同!!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表