QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 2130|回复: 10
收起左侧

[已解决] 机柜散热测试结果

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-4 15:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
今天对公司新开发的一种自然通风型机柜进行了热测试,其中室温为12度,测试结果如下:8 x2 r' H: D5 l7 a  P6 Q3 y

: O8 V7 C. ^8 E# m, h( A                     机柜进风口           机柜出风口               模块进风口               模块出风口# O3 t* g: W/ L% ^2 C
. P3 `! `! k7 _7 @" q7 d6 l" d! K
最后稳定温度     19度                       25度                       23度                          33度0 p2 o6 ?% N/ b+ E
3 R# e9 O* y4 r/ q& X7 {
请教各位,模块的耐温为45度,通过以上测试结果,是不是可以说机柜温差为:33度-12度=21度   
( ^1 v+ Y: Q4 L/ y( ?此时模块的环境温度为:23度,如果机房内的最高温度为30度,说明模块是可以安全运转的?
发表于 2008-3-7 12:26:45 | 显示全部楼层 来自: 美国

回复 1# 的帖子

以本人粗浅的经验,可以说你的结论不成立,要知道,对于局部热分析,无论是对流换热还是热传导都不能简单线性分析。我建议你不妨选取极限环境温度和正常使用温度分别测试,才有说服力。
发表于 2008-3-7 12:30:29 | 显示全部楼层 来自: 美国

回复 1# 的帖子

补充一句,你可以查询有关国、军标,上面有具体的试验项目和方法,最好依据操作,否则产品交付给用户时无法交待。
发表于 2008-3-8 09:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主的实验方法值得商榷,没有说明采用的标准和具体的测量方法,温度是一点还是平均值。测量的位置在哪里。这些都需要在实验时加以规范。这次实验作为内部参考数据还可以。但是权威性值得怀疑。
发表于 2008-3-8 12:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴

回复 4# 的帖子

专家说的不错,楼主可能是相关经验不足吧,建议你跟身边的老师傅们多请教,多方面查询各个行业的中外相关标准,依据行事。
发表于 2008-3-10 01:57:28 | 显示全部楼层 来自: 法国

回复

本人搞过燃烧和热传导分析,自然换热的效率是很差的。散热和温差与换热系数有关,换热系数在自然对流情况下当温度变化不大的时候差别并不是很大,因此简单分析可以按线性处理。计算应该这样:机柜与环境的温差为25-12=13,当环境温度为30度时,机柜内的温度将达到30+13=43度,而模块与机柜的温差取最大值为33-25=8度,那么模块的温度应该取最大温度为:43+8=51度〉45度。因此你的机柜在室温30度时很容易达到临界点甚至超温,设计需要慎重考虑甚至重新考虑设计方案。需要详细的计算和最终试验验证。
 楼主| 发表于 2008-3-10 08:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢各位的指导,从这儿学习了很多。还有以下几个问题不是很清楚,请指导:
2 F( d! L) I: o(1)机柜内部与外部的环境温差是如何测量的?我们知道外部指的是外部环境,这个数据很容易测量;而机柜内部的温度究竟指的是哪个部分的温度?肯定不是机柜进风口和出风口的温度,内部有散热模块,这应该如何考量?还是应该多测试几点求平均值?' _) ~- k0 K8 ^  _: k
(2)在计算风量的时候,华式温度和摄氏温度的计算公式是有差别的,CFM=3.16*P/▲T(华式)=1.76*P/▲T(摄氏)
$ o2 b. s$ V! C6 o% l可是温差应该是一样的吧,怎么公式不一样呢?6 L. I1 J9 R4 t: K1 H
(3)各位谁有热设计的测试方法和相关标准?能帮忙上传一份吗?3 G/ W' e% c3 j* Z' b
(4)我们在设计之初,会根据热流密度确定设备的散热方式,可是如果对机柜环境要求不高的情况下,往往采取开大面积网孔的形式,以达到散热效果,但这往往不精确,我想问对于这样的情况如何处理,通风孔面积如何计算?
 楼主| 发表于 2008-3-11 20:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
专业人士在吗?还请指教一二。谢谢了
发表于 2008-3-14 17:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
散热设计时,可以先进行热仿真,然后对确定的方案进行实验验证。
发表于 2008-3-16 05:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
室温和进口温度为什么差那么多呢?
 楼主| 发表于 2008-3-26 19:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谁有热测试的标准阿麻烦共享一下,谢谢了,兄弟急用阿!!!!