QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1775|回复: 14
收起左侧

[讨论结束] 一个小的仪表箱,里面有很多信号线需要屏蔽电缆吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-29 08:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
外界的信号先上仪表箱端子,再上智能仪表,问下端子到仪表处很短的距离需要用屏蔽线吗?有4个电流信号,10个温度信号。
8 [4 D% T0 K' B3 f; |  z0 r
发表于 2008-2-29 08:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然需要了,仪表线路的两端最好都要安全可靠的做好屏蔽线,免得到处都是干扰
 楼主| 发表于 2008-2-29 08:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
全是弱信号,干扰从何处来?距离也很短连1M都不到啊!!
发表于 2008-2-29 09:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
仪表要求的精度高吗?如果信号大小为mv级的小信号,如果不加屏蔽的话,我估计你那仪表只是个摆设而已
 楼主| 发表于 2008-2-29 11:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的哥们,遇到过干扰的情况吗?
+ Z8 F+ ~; v+ |1 b( y& M7 ?仪表有什么不正常的
发表于 2008-2-29 13:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽8 R- x. j# h8 `0 G; N) v* g: O
因为其信号传输距离短,加上表箱本身就有一定的屏蔽作用
发表于 2008-2-29 13:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
需要用屏蔽电缆。。。
 楼主| 发表于 2008-2-29 13:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 jin-s-n 于 2008-2-29 13:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ u/ h3 H, _/ u2 ]# n0 i, U% [仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽
; d, H9 T  t) @5 F/ \# ~  ?因为其信号传输距离短,加上表箱本身就有一定的屏蔽作用
1 V  a' T9 I) ]( R
我也这么想的,但这次的很多不知道可行吗?
发表于 2008-2-29 15:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
仪表箱里的电缆一般不用屏蔽。
 楼主| 发表于 2008-2-29 19:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 guowei4972 于 2008-2-29 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  c. j* y( y9 Q8 ^; Q) W. M
仪表箱里的电缆一般不用屏蔽。
8 O0 J9 `1 L2 j& M" J& b$ n# m
正合我意,我的用户也是这么说的。
发表于 2008-3-2 09:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
仪表箱的电缆不用屏蔽  周围没有什么干扰 只有若信号的话没什么 呵呵
发表于 2008-3-3 16:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
如果仪表箱里有变送器信号送到控制系统的话最好用屏蔽电缆,主要是考虑的控制装置的要求
发表于 2008-3-3 16:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 guowei4972 于 2008-2-29 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- q+ k/ P* M# l# t0 P( V: E) |. p
仪表箱里的电缆一般不用屏蔽。
是啊,除非有强干扰源
发表于 2008-3-4 08:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽, 多个仪表连要注意阻抗匹配问题.
8 g: C- E6 M. w) f' P) t4 T' S( G& L
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-3-4 08:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-5 08:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 cylzwx 于 2008-3-4 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: X8 O7 B1 p$ O4 k: @仪表箱里的电缆一般都不用屏蔽, 多个仪表连要注意阻抗匹配问题.
. Z2 N  |8 _$ Y! d# F& `9 N: Y
如何注意呢?4-20MA的信号两个仪表用如何注意?- W. K) |( k9 S" W7 D
两个仪表一个在现场一个在远控可以吗?2 Z( y4 e% C: Q6 Z) M) h& Q
我现在是在现场显示由仪表在送出个信号
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表