发表于 2008-2-27 19:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东茂名

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
俺学的是机械,今天老板给了俺一个小型换热器的设计,可俺一没有这方面的资料,二没搞过换热器的设计,无奈,只好上这请各位老大帮个忙,俺在此谢了!
" A- `2 h, [( |% J' M% L* y* g大致的参数如下:
- E' V+ E) \3 d6 @& y9 m- C一、管程
0 L( X- F2 k+ Y  b- u) D3 C形式:盘管   . B9 s2 X) l% X, o
直径:1/4″ 0 R0 e% T0 F: H( s
介质:水蒸汽    " u) d& T4 V5 F3 _: M" ]7 k1 [. K% _
压力:12MPa  ( m# w- _% Q- g: G
入口温度:350℃~400℃    \6 j, g% c) _3 w2 q: V1 Y
出口温度:20℃~40℃6 ?% y6 M; V; S, Q/ O
流量:1升/分钟# z3 J6 O$ P6 p! D8 w
二、壳程% p& ]9 @) `# a& I
内径:250mm$ u9 U7 U* \% C3 _
介质:水
; f/ w, h) H- I, q" ?入口温度:常温(30℃左右)
% r9 i* j3 e' T! U7 l$ r8 M0 i出口温度:自定(直排下水道的,只要达到管程的出口温度。我想这个应该无所谓。): M+ _4 q+ t  L% A" `" t
8 R/ ?9 Q' @& G
三、要求
; _9 U0 v6 ]5 d! ]( i: T$ C求各位老大帮个忙,算出盘管的直径和间距,壳程的高度、流量和出口温度。8 m: E; H. N8 o9 B( M
% O% X3 v" ^" ?2 c+ w7 j; V: s. P; `
致以万分的谢意!!! :handshake :handshake % X! }% i& H) k$ I% d7 e  X

- B) ?+ w" L% Q. S1 T, O. ?* h[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:50 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
帮不上忙,只能告诉你可以弄本化工手册之类的书看看
( h3 }* E# P6 c) _+ a$ M别人算的毕竟不是你的东西,正不正确先不说,只给结果的话,老板问你也是一问三不知
发表于 2008-3-1 07:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2#说的有道理.
发表于 2008-3-1 09:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
建议查看换热器设计手册,
发表于 2008-3-1 15:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个首先要根据工艺定下换热面积,知道换热面积才能定壳程高度和管间距,盘管的直径已经给了。
发表于 2008-3-2 16:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此换热器实为冷却器,设计计算步骤如下:
" ^3 |7 X/ T+ b9 e1  根据管程算出总传热量Q:据入口的水蒸汽温度(350-400℃)取400℃,出口冷凝水温度(20-40℃)取20℃,这样算出的冷凝器的能力较大,正常运行有保证。冷凝水流量升/分,即 1 kg/min,每分钟冷凝 1kg蒸汽,可算出传热速率Q(kJ/h)。- l& o8 a. x# A
2  据传热方程Q=kAΔt,式中k--总传热系数,可由实验得出或计算得出。Δt为传热温度差,可根据介质流向求出对数温度差。从这个式中就可求得传热面积A。4 ~' K2 q; q7 |. |. j9 n, t  j
3  已知传热面积A,就可根据所用规格算出需用管子长度,根据这个长度就可排布盘管直径和盘管节距。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由