发表于 2008-2-27 15:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
下午好!
. l* ^, i2 p  w0 Y    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设计等级,把10.0作为高一的等级,这样设计后钢管的壁厚只会有两种规格厚度,是我希望的.谢谢!盼望回复.* e2 q* {  Z. z9 {$ K

/ q: V+ J2 n" M[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:51 编辑 ]
发表于 2008-2-27 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
文档标题:压力管道材料部分4 A) Q2 _3 X. c7 |3 Q4 H4 s! N( _
作者(??):苏昔果* R# t( Q7 b$ Q+ v) Z" u7 O8 P3 V
第五章  压力管道等级& X8 k6 l% ~, `* V
表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定
( }* A; C: o) J工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)% S; U7 N! ?6 {; A" f
Pw≤1.8        P= Pw+0.183 {! Y) ?+ E5 p
1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw6 e1 Y, v5 s5 \$ H! v
4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4
- [* K+ l! ?' K/ O$ m' CPw>8.0        P=1.05 Pw
" T  Y6 B; i' r' c6 k$ Y8 C( B    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。5 p# o2 |: I3 w; Q

; E6 }6 c$ |' T7 K; F我也不知道我手里的这份word文档属于什么东西,以上内容仅供参考
& K% C1 d' h5 L! ~$ P# _/ G; m# b& r+ M% M1 }: Y: c
[ 本帖最后由 leftwall 于 2008-2-27 21:53 编辑 ]

材料培训.rar

244.86 KB, 下载次数: 16

送给楼主,希望能帮上忙

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
zzpxp + 6 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-28 08:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢!& e4 m# Q! S/ h% i/ e
第五章  压力管道等级
" m" |8 f9 U' p( b) ]* |表5-1   一般情况下管道元件的设计压力确定. D4 d5 C7 z& N/ t) K% m
工作压力Pw(MPa)        设计压力P(MPa)
. V2 Y0 x/ f; a+ LPw≤1.8        P= Pw+0.18
3 F8 @  l  ]# C; J0 m$ U2 ^1.8<Pw≤4.0        P= 1.1Pw
/ H5 p3 k% E  I" M) j- d' ?% {( ?; `4.0<Pw≤8.0        P= Pw+0.4# K; B. m3 v" Z  S3 n& F
Pw>8.0        P=1.05 Pw
5 g9 m( [' F5 t; N) e    ※ 当按该原则确定的设计压力会引起管道压力等级变化时,应判断该工作压力是否就是由内压(或外压)与温度构成的最苛刻条件下的最高工作压力,如果是,在报请有关技术负责人批准的情况下,设计压力可取此时的最高工作压力,而不加系数。7 b+ y' u& L* Z3 |5 j2 K& U
这段内容我已学习过,我把培训资料下载下来再看看,非常感谢!
发表于 2008-2-29 02:23:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
Good question!
发表于 2008-2-29 12:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

回复 1# 的帖子

内压和外压力还要综合考虑的,还有,容器内的介质是气体还是液体也有讲究把
发表于 2008-2-29 13:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢2楼的分享,good
发表于 2008-3-1 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 topliz 于 2008-2-27 15:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 L5 H$ [3 H. I  H# Y& j6 A& H
下午好!5 ?" [  l' o8 B1 w
    在按公式设计负钢管壁厚时,请问公称压力等级与设计压力之间是否存在一点关系:比如,可否将公称压力等级(如欧洲体系中的4.0MPa,10.0MPa)作为设计压力代入公式中,因为产品设计时,我会把4.0以下的作为一个设 ...
# `+ p9 k5 }. C0 p1 I
这种方法显然是不合理的,因为压力等级和设计压力是不同的概念。楼上几位讲了设计压力的概念。压力等级不仅仅与压力有关,还与温度有关。比如中压蒸汽。4.0的设计压力,温度为400度。一般用到6.3MPA或10MPA的等级。你要是用这个来算壁厚的话。要浪费多少投资啊。