小弟由于刚接触到压力管道,最近在搞本公司的一压缩空气站上管道配件上遇到了一点问题。我们公司买的是一台W-7/250型压缩机,出气口压力为25MPa,流量7立方米/min,技术说明书上说:系统出气口通过阀门直接进行连接,接口尺寸为DN1”,Φ30×5为对接焊。我想请教一下各位前辈以下几个问题:
% D/ k4 g* @8 d- o) Y3 S$ u1、如果该管道采用Φ60×10的GB8163无缝钢管合适吗?# u7 T, K) m2 y8 o8 o/ m. W
2、公称通径和钢管外径、内径有什么关系?我在GB9123、GB/T4701~4、GB9113和GB/T1047中只查到了通径系列,同时发现通径与外径并无太大联系,还望版里朋友、前辈多多指导。
3 E8 Q/ k0 Q, H! E) Z3、网上有这么一说法:钢管通径等于钢管内径与内径的平均值,实际算来并非如此,实际上应该怎么计算?
发表于 2008-2-27 10:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  DN1"即相当于我国的DN25mm,采用Φ60×10的GB8163无缝钢管是不合适的,应选用外径为φ32mm的。
8 r% U) z( l2 H! m4 _: C$ P) D* y2  公称直径与外径有关,见下表。
1 Y3 u/ Q4 ~! }$ O' P: l3  公称直径是大致的内径,但并不是具体的内径值,随壁厚变化而变化,公称直径不能用计算的方法。
0 K( o- ~/ |& V2 q, E: @
) l! s- d. s% R4 i3 R! o0 e[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-27 10:09 编辑 ]
钢管的尺寸系列.jpg

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
liuhob + 8 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-27 10:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主的管道是英制标准的管道,建议配置管道也采用英制标准的管道进行安装
$ _! X. l6 Q, g$ e
4 B  G* X7 I4 k% s# \* W5 s% x8 g# S英制管道和公制管道的外径有差别,配置的法兰和阀门也是不同的系列!! ]0 ~, V7 i3 U' e
1 i& O. S) n: t: m. w
要特别注意!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-2-27 10:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常感谢楼上的答复。
发表于 2008-2-27 15:27:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
出气口压力为25MPa,管道应该选用高压管。