钢构件在未受荷载前,由于施焊电弧高温引起的变形为焊接变形。包括缩短、角度改变、弯曲变形等。$ G# Y2 e6 ?3 L3 J
焊接变形对结构安装精度有很大影响,过大的变形将显著降低结构的承载能力;
7 {" U& W- `" O- n8 Y, \# f6 L减小变形的主要方法有,(1)选择合理的焊接顺序;(2)尽可能用对称焊缝(如工字形截面);(3)采用反变形法. ]3 S L# i: c3 b5 A' p
, k8 b: {+ Y8 A' z
焊接过程中控制变形的主要措施:, H" R' N& }* x7 j( U$ @
1、采用反变形5 ?, G9 @6 d0 w0 {: J" Q1 l0 g Q
2、采用小锤锤击中间焊道
# x0 d* f+ D6 z; {& D; l- b3、采用合理的焊接顺序! @9 y5 s7 l( _7 s! ?