比如说PT避雷是用电压互感器,为何不用电流互感器呢?在什么情况下必须用何种互感器有个定义吗,我是做GG1A/10KV 和 XGN17/35KV 结构的,刚入行请高手赐教!4 C9 U4 R% r6 k2 W5 ~5 E

, _4 r  A: |' }[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-23 16:17 编辑 ]
发表于 2008-2-23 13:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
PT,指的是电压互感器,CT才是电流互感器/ h9 P7 A$ t) x1 k+ }7 l9 I
你所做的这两种开关柜都是比较老式的了,GG-1A,与XGN17,断路器是固定式,这两种开关柜已经分别被KYN28,与KYN61所代替了!KYN的断路器是手车式

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-23 18:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
GG1A ,XGN在矿用一般型上还在使用,不过GG1A已经基本被取代,XGN还能活几年。( B2 @$ R( t3 X/ W# O& c: b  u
避雷不是用的避雷器吗?氧化锌,TBP的都可以

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-23 21:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
我们是矿山企业,现在新增的变电所,都是选用KYN-28型高压开关柜,该柜型目前用得较多,其中最完善的是"五防"装置。一般根据开关柜的主线容量,配备好真空断路器,电流互感器,避雷器等,开关柜都是使用微机型综保代替原来的触式继电器保护。现有老的变配电所仍保留部分GG-1A型高压开关柜,不过这种柜型对于一些年纪偏大一点的电工来说,还是有好处,维护起来更顺手些,稍难一点的就是电动合闸机构。还得向前看,不忘老的,更要了解新的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-25 08:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
开关柜分为电压柜和电流柜。当然了,电压柜用电压互感器;电流柜用电流互感器。
% c3 I) a* [% L6 p! ?1 H3 {但电流互感器又有很多型式,如:中置柜、手车柜等。其选用互感器主要是看互感器的安装形式。现在开关柜用互感器型式很多,主要是为适用开关柜的结构而在外形有所不同而已。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 参与讨论和应助,奖励!

查看全部评分

发表于 2008-2-25 09:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你是做柜子的,接到的图纸上都会有详细的元器件设计,照图施工。 