发表于 2008-2-13 16:52:53
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没
: {' n' B! f) F+ f 4 J0 B' V" n, h$ l5 a2 U
- B! ~- B% e2 s7 I: @2 Y2 UA
& ?4 X% _% k, c2 Q' W版次 日 期 审 核 改 版 原 因 批 准
% \6 Q+ c9 t& z聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组
: }+ c! l$ f# T编号 0 9 S E P C O
' s$ G6 q: N% h4 I作 业 指 导 书! `# G/ L$ @$ M; Z( K
6kV综合保护调试措施
) ^; ]4 n2 w. E& D$ x
( }8 g0 g8 E' I# q. d8 x: ?* L编写:/日期 & d- [ [' o3 P6 n6 @, c
& d) q! ~7 I0 o: p3 p5 d) U/ ~# H5 u2 _. i- H
6 Q# y; N# A) d9 ^0 B( q4 O
8 Y8 z1 v; R4 B/ r7 i
. a" h% {# R0 n) {) p9 O4 h8 V3 P单位:山东电力建设第二工程公司 电气工程处; [( ^4 n3 T: y' }5 h
一、工程概况! v7 U1 j9 B8 g& e
聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。
0 i. Z! ?6 ~5 G6 E 珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。; z$ M/ L* `4 N! g; E5 I o
二、编写依据9 a% y5 n# @! x, m( u' M5 O/ n) l
1、 万力达公司的综合保护说明书
* E l/ e7 H8 @- V0 I8 g+ n 2、南京东大集团的综合保护说明书
Y0 K8 X D$ {8 y: m3 W/ Q 3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸
1 K2 e0 w8 z0 U& F0 x8 H- Z 4、泰安开关厂开关柜出厂图纸
8 q6 o' q( i( z, J) X7 R 5、电力建设安全工作规程
- M. l. w5 f' f& |* A; `" k/ c 6、公司环保文件1 G, `7 {2 A# \
三、调试用仪器仪表及工器具% l# O8 Y. {3 q
1、SVERKER 750 1台 W6 {3 m2 M5 e
2、数字式万用表 1块
: z3 ~& l5 O1 Z7 k- \5 I2 I3、平口螺丝刀 1把8 n+ C; g- h9 v+ [7 }8 R
4、十字花螺丝刀 1把! A- J5 p" A5 V! U7 q X1 x
5、小平口螺丝刀 1把0 R$ I* @2 L! ^
6、小十字花螺丝刀 1把
" Y( e6 q) b! Z+ G; {7、斜口钳 1把
N @& L% h- P* ]1 s6 k' R0 }+ M 8、尖嘴钳 1把$ z, @# m8 L& x- q: J8 m( n
9、6 英寸扳手 1把
% r! d5 r, r$ c& d& w: H0 H& |' {* P 10、剥线钳 1把
6 I) [) T- g* p* x x i# M! y四、调试前检查
* U+ v( }/ Z0 r: x4 X" @& G5 Q0 U 1、外观检查8 k6 q8 @4 x1 J T
外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。
" B5 W( s7 ?2 c& P$ l 2、送电检查
( v$ r) e h5 p3 x* q# t. _+ f3 f 装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。$ l& u) B: p9 X0 `4 i6 Y4 X/ b- K. ^
装置停送电源应无动及误发信号现象。0 u2 P4 I/ }+ y. @3 G* l/ J
3、 装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)
' p; W' b+ m, H% a$ }" N 按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示
4 D" P$ U- C: K# \6 R7 R “GOOD”。整定时间、日期。
# L: ^4 w! [. w4、 采样值校验4 I' O/ B: Q, P( R6 S) `
分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。# h! L- x- e* C% p/ A, O4 @8 a
五、综合保护调试步骤及方法: S6 R, A: F4 K }1 A
(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试
# p1 U3 o5 u: ?" P& }序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
5 r1 }" E" r8 l1 m: R! m1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出9 e' ?( _/ U. e& p
②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时- C' Y3 D3 ?: S/ x* F" q k- p8 D
间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
3 f: Q8 ], h+ n2、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出
9 V3 `# ~3 w) D6 m7 s②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
+ m7 ?- D" s& H8 y5 R2 T& { 间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。, _4 J* m0 M& ]
3、 零序过流保护校验 ①、投入零序电流保护。- v: B! F/ F- Y8 p# I4 F; {
②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。
* X3 C6 x/ E" m8 e2 q4、 重合闸及后加速保护校验 ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。; J7 ~8 r ^4 \0 F+ }# p
②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,
7 N1 e8 N g7 i8 d( C, L在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯; ~5 x( b& T3 k( r
亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,, n9 ?0 T$ t! i$ v9 k, |* z4 I
等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,: ~0 ?& L+ U* G. L& s8 B _9 h+ m
测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]
4 G: e$ O" l. U# P+ _速动作。- U1 H! f7 @( ^9 x
③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在4 `" m( k% {8 `) J5 x
电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯' p1 `/ _. ?! p
亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。
4 z" q- ^6 n. w: S. W④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同
& J. M% A* X( _& A! Z! ] 时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。$ P# e7 ?% k/ Q$ A% M- j
⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,
& }5 }! D! M- y$ d手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸
6 g h# Q; [( \" E: C 动作。6 e u! m+ x; p4 W+ r8 x1 B& M1 Y
(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试3 ]6 h" h0 s- j' {9 `8 P
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
+ u$ n% G- ]- b- C' L8 S) @1、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出,
5 _) L( T* a8 G" ^& ]& ]②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及
1 c% ]2 u2 m$ F1 W( } 动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
# T' D. E, t P1 _% C# A: D: R( U. O2、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出( B7 D7 `8 d0 {" Z( B: j" Z
②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及% z7 ?: j: _6 F' z& B
动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。* x& u4 V- O" n
3、 不平衡保护校验 ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。
" @# |; {! Y0 I5 Y/ B; i②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动
. O T) F- O* J" G) x' I9 {+ S 作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
: ^% u9 B7 q3 n$ T9 h# u③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。
) R7 j5 F1 \% i0 q0 o( i# @8 t/ @/ G! Q9 Z$ ?) `) R1 Z
4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。
' _+ z, S. C7 u' J* c2 }6 b②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及
9 t# [% R3 F, P$ z' t5 f+ v 动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。7 `1 m4 w) l/ j6 Y1 M. G
③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
: E$ T- y4 ]) X- V$ P- d. O C* a! ?% p( c; J+ J) y
5、 低压侧零序过流校验 ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。* [7 X3 k; Z* o, W1 ^$ F% K
②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护% P+ O9 r" s5 V; T5 F
出口及信号应正确,保护显示应正确。8 x4 n' k: s( V8 y3 ^( l' M
③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
: K* r' _/ o7 k3 J9 p5 e 出口及信号应正确,保护显示应正确。
. D( b; s9 p- g6 s9 G; ]4 [+ U- m* @6、 轻、重瓦斯保护校验 ①、 投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。
7 S8 M) \; ?/ @②、 投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。8 c0 l- D0 n# r/ |
(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试( Y/ I0 D% N4 j- i6 s# x1 V
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求' w. e! T* }( i* n/ y8 n) R
1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,按图7接好线。5 N3 ]; f3 ]: ?2 u3 F( c
②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小
]+ b3 H n+ j, \1 u& {" B 的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以
( Q. q* H- S# x( H及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显
( W3 I6 `1 K+ v6 P示应正确& g, |. T% D' ?* i% r" Y2 F
③、 启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一
. Z T: a5 g' [% o$ u# w$ l2 ~- F. V个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测
7 h- z* w% N( Z! F' x% ~. K- _6 [量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并0 p1 h' E+ w# O
测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。- O- g. j9 \! ]! G
2、 负序保护校验 ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。7 }' z9 T& _ N1 A1 n3 c* `9 N
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动5 { L! A z1 B2 G: Q+ |" w
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。. C4 g# U. w$ `- B; v4 r
③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732
! [$ I/ g# o+ {5 s8 ]. d3、 零序过流保护校验 ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。& |' I0 ?3 Z$ W+ P# ~% |" ?+ b" b, I: B
②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作
& D1 y- K2 w w/ Y 时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。1 Y' M: c" N, ^8 S3 |
③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。% l2 y6 u3 L+ R9 _
# I3 y5 h# D$ [
4、 电动机堵转保护校验 ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。: N9 i3 ~: i1 [- o5 T
②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,8 }6 ^* B8 m- I( ]; Y& ?- p# p# V
启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转( E3 h: j' Q6 `" m, M; f0 B* c
保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应
8 K& X6 ~* m* e, j) J正确,保护显示应正确。6 i0 a) d! q% c _( T# N0 [# @, f" W. h2 q
5、 过负荷保护校验 只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。/ R9 b( b7 d2 H" l, o
(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试
6 U" I) ^3 r1 S0 C( s- u序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求; \- D; S+ g) E& }! j
1、 差动速断保护校验 投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。( R3 a8 {8 F9 o, g) Q+ k4 h
2、 比率差动校验 投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
! Y5 p3 S' J0 D(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试& {0 t! R3 U0 _' K' V5 @: Y* t s
序号 调试项目 调试方法及要求
. w( Q S% L2 ?7 c' u. C! E$ g1 _1、 速断保护校验 只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。5 n! u5 X9 y7 R7 K
2、 负序保护校验 只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
2 u4 ^! |. ~( Q3、 长启动及正序过流保护校验 ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。. H6 U- O' W) `* r3 L6 K* U0 o
②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,
' J- {. r. Q, o% y 并且出口及信号正确。2 d$ Y o& B- E" M' [
③ 、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作
9 v7 k; C/ M& p. e/ r- U) |8 T 值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。
4 K' M. y+ L) G, X, d/ N4、 零序过流保护校验 ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,
: c2 z' \- p, D0 D" l9 [# r2 S* J 测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。7 t5 p& u" i+ `
②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。( U z; Q, T# ]. H" o
5、 过热保护及过热禁止启动 只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确9 I- u3 c8 Z% Z9 h' j% N
(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试; V" F. J, b' h. d
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求' ?# L; u% p) [
1 速断保护校验 只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。
2 T2 q4 b8 Z+ d6 `+ @1 J1 m# j2、 过流保护校验 只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。0 e) A1 o- Y( ] v% H% ?. z
3、 不平衡保护校验 只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。
0 b( C9 w" U& Z) |* J1 b$ J4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量2 d! g- R1 k: A5 K: f/ R
动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,9 K+ u- x) m" a9 @6 @' U* q/ B
保护显示正确。
3 F( p$ D9 q) F) R% w9 _②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。2 Y, \1 B' c% w* J5 t% [+ ~* P: }+ c7 k
5、 低压侧零序过流校验 投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。
9 u1 D+ Y: C- b6、 接口校验 ①、 投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点
2 f2 D$ W& `4 Z( i 及信号指示应正确。
, w2 ?; Y }, P! q! k; z# v/ Q②、 投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点7 M1 _+ W5 T3 O. X
及信号接点应正确,保护显示应正确。
/ K( j4 ~# P" a9 T$ q2 y六、安全风险情况分析' c7 r3 M. a& x3 v" W) n% S
序号 项 目 安 全 风 险 情 况 分 析 预 防 措 施 责任人
' W- c3 z O h( p1 外观检查 若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。 仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。 李志玉* ^8 S( F" Z! t* [" ^. ~1 e
2 速断保护校验 装置长期通入过大电流时易于损坏 校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。 李志玉
' I) _1 z+ r [8 T8 G" } Q3 不平衡(负序)保护校验 通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样 根据单相电流算出负序电流值。 李春艳
6 V6 l4 t, c8 C6 i2 u# D4 差动保护 注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。 按照装置要求的极性接线 王可2 c/ e1 x$ L% G
七、安全注意事项
$ i% l6 Y8 i- n; V5 D5 c 1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。
- F0 M5 u7 l2 j2 x( Q3 \3 ^ 2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。7 x h" R( j8 R7 ?' R
3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。. z- I( H" r/ D' k
4、严禁带电插拔保护装置。$ ? w! M7 U# Y# K0 b
5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。. y2 X9 w c$ J: q
6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。! n2 c0 l/ E6 z( K' ~# R
7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。
8 h+ {' \! [# G& \8 ^ s0 l! a' B/ N8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。
( u4 x1 w' h' D) @& S) O九、环保注意事项
" k3 u) O$ i- o: }1 P$ m' K1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。. Q o$ B& Y3 O7 l
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。7 L3 {. j/ U' {+ B/ V; P9 {
3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。 |
评分
-