开关电器在断开大电流或高电压电路时,在动、静触头之间会产生有害的电弧。电弧是触头间强电场作用下产生的放电现象。传统的开关电器,触头在空气中通断。触头间的普通空气参予并强化了这种放电现象,通常要采用拉长电弧、冷却电弧、将电弧分成多段等措施来促使电弧熄灭。真空开关电器把触头置于真空中,消除了空气对电弧生成与强化的影响,随着动、静触头拉开距离的增大,动、静触头间的电弧在真空中熄灭。$ C! f; N4 N% L
# i/ }0 Z0 p' }5 h综上所述,在这里触头对电路的开关作用是主要的。而真空灭弧室,尽管其在灭弧中起了重要的、甚至可以说是决定性的作用,但其毕竟是处于从属的地位。所以我以为,真空开关管的称谓是正确、准确的。把真空开关管称为真空灭弧室的叫法有喧宾夺主之嫌。真空灭弧室仅是真空开关管的一个组成部分,一个重要的组成部分。
: M- Q6 w; J0 f: p* M* q8 M, d: P4 h- I
在国家标准和相关行业标准中,没有查到有关真空开关管的准确定义。按过去的行业分工,真空开关管多由电子行业厂家生产。电子行业标准(SJ)中有许多关于此类的标准,其中使用的都是真空开关管的名称。我想这也应该算是间接给出的一个比较权威的定义吧?例如:
) b5 L% w& Y0 f2 BSJ/T 10575-1994 接触器用真空开关管总规范
$ ?* W# }; f: z+ wSJ/T 10577-1994 断路器用真空开关管总规范 K. V9 h1 Q6 V6 A$ Q6 v8 ?
SJ/T 11246-2001 真空开关管用陶瓷管壳( F" _2 E* S. [2 n' A- V
SJ/T 11260-2001 真空开关管系列: ~% B( E$ z+ c c2 }% Z! j% P
SJ/T 11261-2001 真空开关管型号命名方法& e- g( U- q4 }3 Q2 K
......) f( g' Q8 C" y; v/ v8 L& O
; K# y, |0 M! z% }9 W* T2 L& Q, t
多余的话:如果向真空开关管生产厂家申购真空灭弧室,这也不会错,因为毕竟真空灭弧室上一定会装有起开关作用的动、静触头。或者这话颠倒过来说更准确,真空开关管的动、静触头一定会被密封于真空灭弧室中。. t0 V8 S5 y8 y5 v" d. i9 I* c
& G- P2 G9 Q4 y: N' f! z[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-2-6 00:15 编辑 ] |
|