目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):
% ?% q6 ?# e: x* w: W0 n一:额定电压380V/220V,接法为 星/三角。这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。: `+ j* E0 s% H6 b% _
二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。. g4 U- {2 ~4 k& Q' h7 k, ?0 |# j ]
如果电机额定电压为220V(日本工业电压为220V,电机额定电压为220V,民用照明为110V),电机原接法为三角形,可改成星形接法接到380V电压上。如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。" Z6 p$ p2 K( t0 W. c
型号:YDW1.5-6,36槽
7 L. U8 X$ A+ j1 w( WYDW系列(三相异步电动机) ) : g' }8 L- ]* B5 S% n
型号 额定功率(kW) 转速(r/min) 电流A) 效率(%) 功率因数(cosΦ) , V4 q; Y: |3 Y6 h8 O, k
YDW1.5-6 1.5 920 4.2 75 0.73
; E! G& T; A9 l额定参数
! o( I. ]3 I* ~! K" N8 f额定电压:380V 额定频率:50Hz 工作方式:连续(S1) 绝缘等级:B级、F级 防护等级:IP44、IP54 + n. F+ s5 v( _4 p0 j% }
二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。$ P( I# ~# l& \. j$ L
$ r. e) s0 _+ v7 x
大多数电工都知道,三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。 一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记。三相定子绕组 的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来, 即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,而三角形接法则是 将第一相绕组的首端D1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的 首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第 二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,一台电 动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相 定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一 起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发 生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过 大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。下面就绕组接线 错误予以具体的分析。
7 C4 G3 k! |0 |2 w+ {4 W) l6 k
# H1 {7 P1 V3 {9 w5 Q[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-2-2 08:49 编辑 ] |