[讨论结束] 在电控系统中是比例阀和伺服阀那个灵敏度高些

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-27 19:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
那个灵敏度更高些
发表于 2008-1-27 19:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
力矩马达伺服阀驱动电流有+/-10mA,也有+/-40mA,,力马达伺服阀驱动电流有的高达几A,几十V。
; K( b2 E% p* P% m9 U$ }. N- U! X比例阀的电流一般都较大,有数百mA,但有的采用伺服阀作先导阀,电流也可以很小。% o4 @3 p+ p0 k
一般地说比例阀性能比伺服阀要差。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-27 20:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
2楼说得很好,灵敏度高应该是伺服阀吧,
发表于 2008-1-29 14:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
伺服阀的灵敏度比比例阀要高很多,精度和响应则更高。