[讨论结束] 设备已断电,为什么电源指示灯仍亮着

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-26 00:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司的几台设备,共用一个配电柜。当其中的某台设备短路器断开后,其他设备正常使用时,断路器断开的那台设备电源指示灯偶尔特别亮,好像有电,但用电笔测量没有电或万用表测量时没有电压,请问大伙这时为什么呢??会不会是通过地线或零线串的电,还是感应电??
发表于 2008-1-26 00:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
1.电源指示灯的结构是钨丝灯泡还是LED?如果是LED的,可能有较大的电解电容,会亮一阵,但不会一直亮下去;: @, x# y8 I9 o0 M. g" W& D

# J/ V# I9 {3 R" {) c" ~2.设备上其它部位装有电容,
  i* R" J5 u1 h! P9 W; Q# Y1 `8 M/ d* m% K# r! {
# I% S' V: s! ?$ Q/ {
3.要把电路结构画出来才好分析是否通过地线或零线串的电,还是感应电;  u) n- l: p/ d5 _+ @
* ^- l/ T6 r, \* I

" H- y5 r" {2 H- @' \2 J4.除了1的情况,不可能灯亮着而用万用表量不出直流或交流电压,否则要找一下附近是否有外星人或其它灵异出现。
- ^/ ~  a  g6 q+ l+ O! w8 c: r# u) n. W( [
5.此帖与半年多前的一个帖子一字不差( 包括标点符号和错别字也一样)。! M- R; [- T$ l( H
8 R. z. i! v- M7 k6 H
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-1-26 00:40 编辑 ]
a11.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-26 11:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 2# 的帖子

1、嘿嘿,那也是我发的,但是我对那的答不怎么满意,所以想在三维网上找找高手,看看有没有更加满意的答案——谢谢;) L  p- m) o2 d" Z6 n: u
2、信号灯的型号为:XDY1 220V  工频耐压 2.5kV  绝缘电阻 ≥5MΩ  光亮度 ≥50cd/每平方米 允许电压波动 0.85-1.1 Ue  ;我没有找到发光原理的相关资料,所以个人认为它是钨丝的;
# a, d3 ]; r0 H; S- D5 M6 r3、电路中有220v/28v/36v变压器、二极管等,电路图我过两天给出;
+ t1 j) _0 ^$ _6 v, T0 B4、再次感谢。; q4 k  n5 v+ u) m& }% y0 V7 i

6 s+ e3 D/ B" N0 w' p[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-1-26 11:02 编辑 ]
发表于 2008-1-26 11:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

问题

请问断电后灯还亮多久?
发表于 2008-1-26 11:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要了解清楚具体接线才能确定!
发表于 2008-1-26 11:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
当设备断电它仍然发亮时取掉导线看它还亮不亮.+ T# f) C+ O3 d- ]; d6 \5 l" r4 i# b

% s9 H& Z# ~/ k- P3 P' e6 I. \拧开盖子就知道是钨丝还是LED
 楼主| 发表于 2008-1-26 17:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 4# 的帖子

经常亮着,只要其它的设备使用,它就特别的亮,经常的。
发表于 2008-1-26 18:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
出现问题,需使用仪器测量,最终找到原因。% O3 r9 N* l7 d6 p- B$ G' o
不过首先应知道什么是对的。
发表于 2008-1-26 21:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是不是其他设备的电压传到该设备上了??# d+ v6 D9 M" R+ A9 G- R
我认为一般都是电容的电没有放完导致的!
发表于 2008-1-27 08:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
混线了!若长亮,就是。亮一会,可能是电容的问题。
发表于 2008-1-27 13:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
一般是电路中存在电容,电感或感应电才会亮,否则是不会无缘无故亮的。。
发表于 2008-1-28 10:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学到了很多新知识 谢谢
 楼主| 发表于 2008-1-28 13:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
HL 便是此指示灯。此电路中没有电容,只有一个变压器,存在电感线圈。但是这种形式存储的电能不应该使指示灯一直亮啊。目前这个指示灯会经常亮。
+ l1 G& `: ~4 r$ M- g% e3 ^& @$ p6 r) n
[ 本帖最后由 yjybd 于 2008-1-28 13:51 编辑 ]

控制部分电气图纸

控制部分电气图纸
发表于 2008-1-28 20:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你查实际接线!有没有串电压了!0 k# ]4 i8 E; c5 P8 J5 O
另其他开关的灯有这情况么???
发表于 2008-1-29 01:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
如果断掉QS后灯还亮,再断掉QF1,还亮,断掉QF2.就能知道问题所在了.
 楼主| 发表于 2008-1-29 12:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
和它并联的3台设备都是这样的。下午有时间我按 “如果断掉QS后灯还亮,再断掉QF1,还亮,断掉QF2.”试一下。
4 i+ J& e! P, Y谢谢
发表于 2008-1-29 12:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意15#的意见 ,在有可能就是变频器里面的电了,变频器断电后 里面会有感应电的如果还会亮 恭喜你得到永久照明了* Z- ]* b0 O* ~2 e2 C+ X9 `
( Z5 n0 r: N5 j% d2 F+ |
[ 本帖最后由 shuichi916 于 2008-1-29 12:54 编辑 ]
发表于 2008-1-30 13:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
应当是变压器引起灯长亮.
 楼主| 发表于 2008-1-30 22:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
变压频为什么会引起指示灯一直亮着呢??在刚刚关闭变频器后,它的操作面板灯会良一会,当过大约1分钟就不亮了,就是说将电能消耗完了。但我的那个电源指示灯还会偶尔亮的。经常性的。即使我将这台设备的总电源关闭后也是如此。的确是用万用表测不出电压。
发表于 2008-1-31 01:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
再说一遍:" m) K* `. r$ _  k+ d
如果断掉QS后灯还亮,再断掉QF1,如果还亮,断掉QF2,.如果还亮,取掉灯的一根线,如果还亮,取掉灯的另一根线,如果还亮,把灯从面板上取下拿在手里,如果还亮,可以辞职了,这盏无需供电的长明灯会给你带来滚滚财富.
发表于 2008-1-31 12:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你有没有想过马达会让灯发亮,不防断开QP1试试,如果还亮,那就只能说你的QS开关线路方面有问题了.
 楼主| 发表于 2008-2-15 16:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定

回复 20# 的帖子

不好意思,过年回家了,一直没有机会上网。向大家表示歉意了
% K6 n( Y4 e' v/ ~4 \4 d今天下我断开了1#设备的主电源开关QS和和变频器开关QF2,控制部分开关QF1后,在2#或3#设备运行时,1#设备的电源指示灯仍然会亮。1 |" `1 ?3 T$ ~" r' I
我晕了——————
发表于 2008-2-15 21:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yjybd 于 2008-2-15 16:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 T4 q4 _4 u' F' b: H
不好意思,过年回家了,一直没有机会上网。向大家表示歉意了
/ b6 F! y6 {1 y$ z# K& S5 `1 V今天下我断开了1#设备的主电源开关QS和和变频器开关QF2,控制部分开关QF1后,在2#或3#设备运行时,1#设备的电源指示灯仍然会亮。
( s7 G- C  H& m' w3 e8 I我晕了—————— ...

8 T- ]9 P# Q7 \' M- X可以试试把fu拿掉
发表于 2008-2-15 21:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
换开关吧。估计你的电源开关是坏的
 楼主| 发表于 2008-2-17 19:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 24# 的帖子

换那个开关啊?请具体提示