原帖由 yjybd 于 2008-1-23 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 k; ~8 m) k& r( ^ 谢谢,我感觉也是,直流的就是这么着。现在我们的直流电机我测的是3.7欧,我一给励磁电压控制部分就掉闸,应该是励磁绕组烧毁了。 2 i- a, }4 e5 \0 ? n \* s不过电枢的电阻不是这么算吧,他们一般在1-3欧左右。
原帖由 yjybd 于 2008-2-1 12:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ( X8 J p2 Q. R3 Y5 ?6 M% i电机型号 功率 额定电压 电枢电流 励磁电压 励磁电流 所测励磁电阻 所测电枢电阻! I% x: ?4 k! a& j Z4180-21 30KW 440 V 73A 180V 6.4A 14.7欧姆 0.8欧姆' R# S0 N0 ~0 a) `: b% O+ a Z4160-31 22KW 440 V 59.5A 180V 5.56A 18.9欧姆 0.9欧姆 & U- y, ^4 t! L+ gZ4160-32 ...
原帖由 yqwfk 于 2008-2-22 21:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; Z- y) E( c$ B G2 i 孤立测量还是在电路中测量的结果?这一点很重要