发表于 2008-1-23 07:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
10kv配电所高压侧高压熔丝固定一项断裂,内部设备电流基本平衡,请各位高手指教
发表于 2008-1-25 11:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
测一下设备绝缘,如果没问题。可以换一个高压熔丝。具体是什么设备的高压熔丝,请指明。
发表于 2008-1-26 01:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
电路上有没有装消谐装置?管不管用?
发表于 2008-2-4 13:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
检查一下变压器是否有问题
发表于 2008-2-5 14:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
输入电压是否已超出10KV?
发表于 2008-2-12 11:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是否有瞬时电流过大!
# C+ B# i3 S  i3 O4 a高压熔丝熔断的可能原因是: ①变压器绝缘击穿;②低压设备发生故障,但低压熔丝未断; ③高压熔丝选择不当、质量不好、安装不当。
) ]0 M6 Y7 U' u9 P$ c楼主提供的信息不详,不能做出最终判断
! o/ u& p- I& C  J0 q5 P! q) J/ G' |! M3 n' b" c$ j, ?7 G
[ 本帖最后由 胖胖的瘦猴 于 2008-2-12 14:19 编辑 ]
发表于 2008-2-12 13:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
检查一下补偿电容是否有问题.
发表于 2008-2-14 19:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我觉得有的回答扯得太远了
# K. l0 h! E9 k8 \变压器的问题存在可能性较大,尽管低压三相平衡,但也会高压不平衡
发表于 2008-2-25 10:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
系统是否存在谐波,有无大功率电子整流设备.
发表于 2008-3-1 16:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对变压器和高低压设备做试验检查是否绝缘良好,如果没问题的话更换熔丝继续用吧: T& V4 M1 ?  `3 B* Z! B
PS:有些时候很难找到具体的问题
发表于 2008-3-3 16:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该是变压器的问题吧 绝缘及三相 平衡度
发表于 2008-3-17 12:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没说太清楚,你的问题是不是更换了熔断器后变压器重新投入运行仍是该相熔断?另外你的高压熔断器是不是撞针式的?