QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 2003|回复: 17
收起左侧

[讨论] 论坛常有人问,但还没解决的问题(冷却)

[复制链接]
发表于 2008-1-19 10:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
未命名.JPG
$ u8 n5 n+ k8 B8 [2 q- c( J如图所示
* K# c4 V" f. e5 y( S/ `系统工作压力21MPa,泵为力士乐A10SO28DFR1柱塞泵,阀4WE6D,电机18.5KW
: V1 Y* O( N, [  w1 i9 H# _" Q
  y1 n& x+ d- l3 {- O0 Y: }现 第一部分(左):  每17S  动作一次, 其中油缸运动时间不超过1S 2 D# s% \/ `/ a
     第二部分(中):  每18S  动作一次, 其中油缸运动时间不超过1S
  ~, |  l. b0 k9 ]3 l9 W! b     第三部分(右):  每 25S 为一动作周期, 其中单缸运动时间不超过1S 7 b0 m$ U. \4 R4 c9 K
按每天工作8小时, 进水温度20度,最高室温30度,油箱按2000X1200X500设计
+ a+ F) K3 F( l8 ~' d$ H$ T想请教一下高手们 : 1.冷却泵怎么选,应该选多大的! f1 Y7 x) z( k  V: V) L$ N: X8 H
                               2. 冷却器应该怎么选
% i. I$ W* w% `0 p8 n7 C(最好有个计算过程)
( y6 X. U+ r( U: p希望高手们能够 "受人鱼,不如授人渔" ,以便我们学习,谢谢!
4 O9 ^7 g0 L) f% ~6 Z4 I7 O9 \0 {+ V6 k
(这是实际应用中的一个问题,无论是大系统还是小系统都有可能用到,怎样精确计算,请大家讨论,能解决实际问题或实际应用的帖子将给与奖励——by 9619)+ ^) ?8 ^, s1 k3 D3 ^9 U

0 L4 N. F/ Y6 N* i4 f[ 本帖最后由 9619 于 2008-1-23 22:08 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 发起实际应用的讨论

查看全部评分

发表于 2008-1-19 11:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己先翻翻资料实在算不出再求助
 楼主| 发表于 2008-1-19 12:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 daxue1999 于 2008-1-19 11:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% [1 c1 f( n# b' T: l
自己先翻翻资料实在算不出再求助
5 I  ?0 Q- x9 E$ |! l
  b3 x8 d, [# h/ N: d7 S
论坛上 这样的问题 至少有二.三十篇,
, o! Y# Z) Y1 R8 h* e我大致看了下: K& W9 \' n" N8 ^
基本上是没有 解决的
1 p0 p( |1 F- h
; p# k& U( Q  N1 A5 T8 b手册上的那  公式你 设计的时候  用吗?
 楼主| 发表于 2008-1-20 08:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
难道 大家 都不会,; q: r+ {1 Y: ^6 K* k# x, E: y
还是这个问题太简单啊% r! t2 n( W% _7 ]
怎么都没人应助呢??( t- T. f  n7 y/ {& ~' F$ t
:( :( :(
发表于 2008-1-20 09:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以实际的说一句,这个问题大家都不会,平时选泵和选冷却器都是问得卖泵和卖冷却器的人。他们说什么合适就什么合适。呵呵
发表于 2008-1-20 13:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
事实上在实际工作中,几乎很少有人通过计算来解决这个问题,这个问题也很关健,我相信大多人都知道怎么解决.
发表于 2008-1-20 14:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
先问问,手册上的公式为什么不能用? 我觉得按手册算出来的问题不大啊
 楼主| 发表于 2008-1-20 19:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那那位朋友 有什么  估算的 方法 吗?
发表于 2008-1-21 09:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冷却器选型时一般有推荐公式,可以通过你的系统功率(电机功率)来估算.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 积极参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-21 09:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zhuominyu 于 2008-1-21 09:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 W1 I& l5 J3 @5 C冷却器选型时一般有推荐公式,可以通过你的系统功率(电机功率)来估算.
, Q" S: v3 \4 z, e- b) S$ t2 n

* F, A% l/ G4 Y# `/ ]3 ^什么推荐公式? 怎么估算啊
发表于 2008-1-21 19:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我明天传一个计算例子。" l" M, C" z6 g& Y, o" P7 m- h
要查冷却机的样本
发表于 2008-1-21 20:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好多计算方法,计算最大损失量就行了。
 楼主| 发表于 2008-1-22 10:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 mfcmonitor 于 2008-1-21 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 @* }" D  L' b我明天传一个计算例子。
) Q4 p; a! ?7 d: N+ _  }  S要查冷却机的样本
9 A1 t  w* p0 b( p8 j: {0 h
好的 谢谢 朋友3 z# c* r/ S, G/ K+ r
最好 就以 这个系统 为 例
 楼主| 发表于 2008-1-22 10:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 毛友春 于 2008-1-21 20:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 i7 R( T4 w+ B: H
好多计算方法,计算最大损失量就行了。

- h5 ]/ @; n8 Q0 X- N
# p" T+ Y# q5 @/ L1 ]7 S可以 举 1.  2 个 例子 吗?
 楼主| 发表于 2008-1-23 15:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变量泵 和定量泵 产生的热量  应该不一样的吧
发表于 2008-1-23 17:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
条件不足,其实没有那么复杂的,你看油温在40-50度是最合适的,如果你加一个温度传感器,在50度时给电磁水阀一个电流让它打开使冷却器通水降温,到40度时断电,油温又会上升,这样周而复始对系统是无害的.你就是把冷却泵和冷却器加大一些(与过滤器搭配好)也没关系.我的经验是你的主泵有多大的流量你的循环泵就有多大,用管式冷却器的话还要大一些.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 积极参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-1-23 18:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 wx1980223 于 2008-1-23 17:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; z7 D! d7 u; i$ W1 ^4 m
条件不足,其实没有那么复杂的,你看油温在40-50度是最合适的,如果你加一个温度传感器,在50度时给电磁水阀一个电流让它打开使冷却器通水降温,到40度时断电,油温又会上升,这样周而复始对系统是无害的.你就是把冷却泵和冷 ...

, s5 @- r$ D. V$ w. z: Z9 a, k
- h2 J' o: W0 f5 E那不是 要120L的 冷却泵
7 Z9 f# O( c) |不会太 大 吗?
发表于 2008-1-30 15:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山

回复 1# 的帖子

不是不回答。这个问题压根就不好回答,应该说没有一个放之四海而皆准的公式。有很多不确定因素,建议你最好通过类比来选择。4 I1 ?+ r0 F8 p6 ?) {
如:" C+ R" o) O& p
1、环境温度(油缸工作环境、系统工作环境), g# \1 ?$ p! u% P$ k
2、油箱散热能力(油箱材料可知、大小已知、油箱结构系数不定等)
1 o; L) j& i9 J3、中间管路长短?
/ V5 o* e" T$ Z5 Q4、流速等
* J9 X  ~7 g9 a3 b- S5、如16楼说的那样:选择不同的换热器,其冷却效率也不一样,管式的一般比较差,板式的比较好,而板式的又分,单流程、多流程、复合流程。