算导线面积是根据哪个量???- G4 w' h% L9 ?. f
  I  ?: ~* n8 W9 G: D8 Z4 w

9 {- F4 D! C& E) o$ z6 t7 N# Y1 D- z
1 X' f$ |6 D  E8 ~( m7 U% T3 r8 X电流??功率??4 I  [' f" ^7 F" O; {

& f; o* x* Y& M, V! @8 ^; }[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-2-14 18:18 编辑 ]
发表于 2008-1-9 14:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
每平方厘米多少电流,  工 作温度
发表于 2008-1-9 15:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
首先根据电流密度(每平方毫米的载流量)初步确定导线面积,再根据导线的涡流情况判断并联根数,然后电流通过导线时必然会产生损耗(电流的平方乘以导线电阻)并以热的形式释放会影响导线绝缘的寿命,导线的电阻与导线长度成正比、与导线截面成反比,因此当导线长时要适当加大导线截面。
: _. M5 R& C4 \' r  H如果有没写到的,请大家补充。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-9 16:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3#兄弟回答的比较全面,导线的面积按楼上所提的算出来,根据GB或其它标准选好线规
 楼主| 发表于 2008-1-9 18:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
每平方毫米的载流量    这个是查表找大的一个固定参数 还是根据电流大小计算的呢
发表于 2008-1-9 19:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
电流.一般我们是根据W=IXIXR来计算导线的发热量,然后根据发热量来确定导线的温升,只要导线的温升低于导线可承受的温升就可以的.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-9 20:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
选用导线按电流和允许的电压降来选。* k8 S( q7 `- C1 F# J1 n
    一般厂家生产的导线都会提出允许的电流大小,只要不超过厂家提供的数据,就应该可以,厂家提供的这个数据都已经考虑了发热老化、集肤效应等问题。如找不到这个数据可以查电工手册、或者标准等资料,都会有这个数据的。对每平方的载流量是随着线径的加大而减小的。如一平方的线可以允许通过电流接近20A,而50平方的导线允许载流量大约是每平方5A左右。/ i9 @5 C7 |# M) N4 i$ ~
    如果对线路压降有比较严格的要求,则还需计算选用导线引起的电压降是否满足要求。可以通过厂家提供、电工手册等查询每千米的电组来计算线路的电压降。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-9 21:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
高手很多啊,真不错,各位说的都很有道理啊
发表于 2008-1-10 13:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  小的导线根据环境温度然后根据电流和功率来选择导线,如果电压要求较高的地方,还要根据压降来选择。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-15 14:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还要根据导线的敷设方式考虑,架空和堆在桥架里是不一样的,实际也就是温升的考虑。3 Y3 ^; O# ~+ b8 c2 q6 _
2 d! k6 t/ |8 {
如果是动力电缆的话,不能仅考虑由负载的电流来决定电缆的截面,同时还要考虑上下游所配保护开关的大小,电缆所能承受的电流一定要大于保护开关的过载整定值,要不然会出现电缆烧了开关还没有跳得现象。+ y$ m. E$ G5 d' y9 }+ k0 _& G

3 l; P: x5 P3 U3 r4 X' D! _[ 本帖最后由 bianjun 于 2008-1-15 14:21 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-17 14:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
算导线面积是根据线路输送的功率,算出最大负荷电流后根据电流密度(每平方毫米的载流量)初步确定导线面积,然后在根据允许电压损失和导线机械强度来效验

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-18 18:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
主要是电流吧
1 ]/ ~% Q3 y- a& P当然周围的环境也很重要
发表于 2008-1-19 08:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 大鹏展翅 于 2008-1-9 13:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# n5 L# p: P7 T
算导线面积是根据哪个量???1 Y- a$ s- v. W* g# o% D% P2 h  H# P# @

" C$ W& u1 M+ q" ^* X0 E0 x/ ?: ~+ |. v5 C5 R9 `  m

3 K8 A( l" [) n6 w2 F! t2 T( u% G4 |9 D电流??功率??
  l7 F6 ~5 }4 V: _5 U: ]7 A/ P# q
单纯这两个的话,就是电流了。一般的导线都是根据载流量选择导线。载流量应不小于计算电流!
发表于 2008-1-19 13:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
根据载流量 安装条件还要根据具体环境查手册

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-19 14:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
选择导线是根据电流量来进行的,但有时负荷电流也依据功率计算出来的,这两个电量概念没有利害冲突的。通过用电设备的计算电流,按照导线允许的载流量来选择导线截面,但在供电线路长的情况下必须校验导线上的电压降应在规定的范围之内。一般情况下,取导线截面时应稍为偏大一点,因为电流的集肤效应,实际载流量会有所下降的。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-29 19:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
导线截面选择:7 U. z$ g4 N7 S; T& V" l- B0 G
1 载流量;
3 ^5 }8 T: Q- b4 W3 G* G8 b7 u; X3 k2 校验发热效应! F1 u4 Y9 V( h2 U9 P: N' Q
3 校验短路电动力效应
+ G+ o: k6 I( z3 s6 c9 a4 从经济截面考虑$ k- G4 ^$ z* z+ U( z+ K
5 特殊场所导线的选择规定

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-29 19:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南

载流量,还有温度因素

载流量,还有温度因素
发表于 2008-1-30 09:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
高手挺多的,学习中,
发表于 2008-2-5 15:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
选择导线和电缆截面时必须满足下列条件:
2 x/ [7 f+ I( f. ^1)发热条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。: R% N# N+ C" R8 k; @
2) 电压损耗条件 导线和电缆在通过正常最大负荷电流即计算电流时产生的电压损耗,不应超过其正常运行时允许的电压损耗。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。! `) j% X' W/ ?8 d8 B  q
3)经济电流密度 35kv及以上的高压线路及35kv以下的长距离、大电流线路例如较长的电源进线和电弧炉的短网等线路,其导线(含电缆)截面宜按经济电流密度选择,以使线路的年运行费用支出最小。按经济电流密度选择的导线截面,称为“经济截面”。工厂内的10kv及以下线路,通常不按经济电流密度选择。
% @4 S0 c. Y1 j1 h; A1 Y4)机械强度 导线(包括裸线和绝缘导线)截面不应小于其最小允许截面。对于电缆,不必校验其机械强度,但需校验其短路热稳定度。母线则应校验其短路的动稳定度和热稳定度。( m6 E5 ^9 R/ u
  对于绝缘导线和电缆,还应满足工作电压的要求。
9 n; X/ @/ f. T5 W) C6 ]  根据设计经验,一般10kv及以下的高压线路和低压动力线路,通常先按发热条件来选择导线和电缆截面,在校验其电压损耗和机械强度。低压照明线路,因其对电压水平要求较高,通常先按允许电压损耗进行选择,再校验其发热条件和机械强度。对于长距离大电流线路和35kv及以上的高压线路,则可先按经济电流密度确定经济截面,再校验其他条件。按上述经验来选择计算,通常容易满足要求,较少返工。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-11 10:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
大家说了很多,但在实际中,选取电缆直径主要考虑的还是额度电流的大小。' W; o2 H0 B# z) e% J+ N9 C
其他指标仅仅在特定情况下才考虑。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-11 11:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对电路我算是一窍不通了,学习了!
发表于 2008-2-12 12:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
根据导线材质不同有不同的许用电流密度,算出你的电流除以电流密度就是了。
发表于 2008-2-13 12:48:57 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
导线的载流量口诀:
, |5 u/ t( y5 T7 E9 P5 }
5 [. I# k$ |8 D) O* @+ j8 l十下五,百上二;3 V% A% j- {: A2 `& U* E1 [
二五三五四三换;2 p# K9 \: e. r7 ^2 f9 d
七十九五二倍半;3 {# Q9 X0 C% x
铜线升级算一算;
8 n3 e3 P* k0 t) E6 q穿管高温九折算;
5 c" [2 V9 \& c) w: a2 }- C, i凡是裸线乘倍半。
! e% j, z  L8 G' a
; c0 J7 E3 p3 B逐句解释如下:: S8 I) h7 K0 O: @: r
十下五:10mm2以下的线,每平方毫米载流量是5(A); ^. x, r( ?) B. V- g) o
例:0.75mm20.755=3.75(A)请问1mm2  、5mm2 、4mm2 、6mm2 、10mm2 的载流量。% L( S2 P5 F& U2 w! {1 ^

8 P; t9 S: C  a7 k+ ^+ w百上二:100mm2以上的线,每平方毫米的载流量是2(A); x2 p4 \7 v, i6 f; y
例:120mm2 120mm22=240(A)请问150mm2 、185mm2 、240mm2 的载流量& @( [; [. B0 \, p" D7 V3 B
                 
: @7 z9 a1 ~2 B二五三五四三换:25mm2的线,每平方毫米载流量是4(A)35mm2的线,每平方毫米载流量是3(A)。
( I, r; n6 Z- ^: g例:25mm2 25mm24=100(A)请35mm23=105(A)、16mm24=64(A)50mm23=150(A)
% W. b5 S9 G/ r/ q0 v
; `. M! o2 f  D# P  V; Y七十九五二倍半:70、95mm2的线,每平方毫米载流量是2.5(A): C) j5 \9 H8 K; \0 V
例:70mm270mm22.5=175(A)95mm22.5=238(A)
% W) M3 L0 S4 ]1 {
# i8 Q6 ^" S- e# O7 d0 i, v铜线升级算一算:0.75mm2按照1mm25=5(A)1mm2按照1.5mm25=7.5(A)+ U& L* U8 S+ t2 E0 c
5mm2按照2.5mm25=12.5(A)
. @% V. n9 y2 x8 Q) C0 T0 `: J# Q
' z0 T7 \( G0 o* X5 L$ I$ N6 O3 \穿管高温九折算:25mm2的线,每平方毫米载流量是4(A)25mm24=100(A)
/ q2 d6 u: i# C8 G1000.9=90(A)0.75mm2+ E, k7 s8 d, Y( P2 t5 w/ o
请问1mm2 、5mm2 、4mm2 、6mm 、10mm2 、25mm2 、35mm2 、70mm2 、95mm2 、120mm2 、150mm2 、 185mm2 的载流量。
5 Z7 `, ?: b% n4 s' \( w5 Q7 y& S! i4 N8 e" I7 C
凡是裸线乘倍半:100mm2:1002=200(A)2001.5=300(A)0.75mm2  请问1mm2  、5mm2
& o$ B; s% |& c4mm2 、6mm2 、10mm2 、25mm2 、35mm2 、70mm2 、95mm2 、120mm2 、120mm2 、150mm2* m& ?4 `( y+ r3 z3 E
185mm2 、240mm2