发表于 2008-1-1 18:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一平衡吊地基是如下联接的:* b6 T( P* O/ E

4 m# e6 J5 d3 V! o# G 预埋一钢板,钻6XM20螺孔,与平衡吊用6个10.9级的螺栓(螺栓长60)联接.(底盘尺寸为560)
. S4 ^1 T3 i" e( y: C
# l. d, Q: i' r: h; R, ~9 t" Q 平衡吊的尺寸为.高2.8米(立柱直径为400)平衡吊的梁为4.5米,吊重为500KG,
4 P  `2 i/ E  V2 n0 q! D5 ~9 T) ?
请问各位大侠,此平衡吊的联接是否可靠.有无危险呀?设备已做成了,只是有些担心,怕出事故.
发表于 2008-1-2 09:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需说明:
: X1 m8 a% Y/ N9 {9 p1  500kg重力与立柱中心线的距离。
: ?% r- K' h1 i2  底盘是圆形或是方形,6XM20螺栓的中心尺寸,圆或是方。
5 x6 G' ^, z1 L3  4.5m与立柱的连接尺寸,是支中点或是偏一边,给出尺寸。
) a6 Y( l9 v/ V& L最好有一示意图。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
hero2006 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-2 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从给出的螺栓强度应该没有问题。请注意底盘厚度及地脚螺栓的安装方式,水泥标号等等。
发表于 2008-1-2 21:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
简单的计算把:% h% W3 A, o' n1 |7 `- G
假设梁自重200KG+ n2 t4 z9 d3 R/ w1 Q
那么,倾覆力矩为:( `/ l2 a2 X7 [
M1=5000X4.5=22500N。M
4 P( \' J- y' m- u$ [* w4 d8 FM2=2000X2.25=4500N。M
- E6 }( P, s: A1 C- uM=27000N。M
* T; b* T2 b2 s% j----------------------------/ t. P* k" ^$ P8 ]0 Y& N; ^- x
假设你的螺栓孔在离中心200的位置对称分布3-3( h" N2 y, J0 r& E6 h
那么4 ~2 A! o8 u& D1 r
螺栓---单个的受力为
- @. L# D, |1 BF*3*0.2=27000
: D/ m9 v- K4 ^9 gF=45000N- B. G7 g1 F8 h6 Y# {1 R7 J
螺栓的截面积为. [3 ]. h, ], `4 e+ |/ V6 }0 m
A=π*D**2/4=314X10**-6M**22 `1 ^4 M- X( M1 L6 [, F! k
---------------------
3 ?, N4 e: s- m# ~) A3 e1 lσ=F/A=143MPa! a( U2 I& N$ D9 {
-----------------------------------------; U2 Q/ X9 r5 h" _: l
你的用的高强度螺栓应该没有问题
/ D, \5 I. d' f7 `3 Y  ?8 F-------------------5 r+ r+ }6 W( B  S
问题是你的螺栓是M20的. E# [' j/ ]& v0 N& v  r  p  ?
你的预埋板有24MM厚吗?