我这有一台三相串联限流电抗器,每相绕组分三段,其中上、下两段绕向相同各占总匝数的四分之一,中间段绕向相反占总匝数的二分之一,A相上段的尾头与C相中段的首头相连中段的尾头与A相下段的首头相连,B相上段的尾头与A相中段的首头相连中段的尾头与B相下段的首头相连,C相上段的尾头与B相中段的首头相连中段的尾头与C相下段的首头相连,请问各位大侠我下面写的公式对吗?
# W8 V; y5 U. r8 X) `U上=U下=U中/2
; k1 j- N5 y3 a% L3 g# tUA=√3×U中$ B) N5 b9 `. N) t, F- b  P8 L
电抗Uk=UA/IA
7 f* w9 V" m( F) ~9 \试验时将三绕组接成星型,加√3倍的UA,测三相的电流并取平均值,
% P: i: v- C( F8 R7 \电抗Uk=√3UA/I平, U. G5 [4 [% f0 }: J
我的试验方法和计算方法对吗?如果不对请指出,在此先谢谢了。