发表于 2007-12-29 11:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问变压器在不通电的情况下 用什么方法去判断它是否有没有短路啊) o+ z- v# v1 G

* U& Y9 f$ M( ?# i- w. u; T[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-11 21:18 编辑 ]
发表于 2007-12-29 11:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
对于电力变压器:
% ~( A+ h% P' \' w+ k/ I( m" z1.变比试验
, C: S' d. k2 A2.低电压空载5 ~2 x9 L& S/ [# m" w9 X* u
上述方法对于部分虚短不太起作用
发表于 2007-12-29 12:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。  h/ }# P" X" B$ s
0 P9 i2 d* t; r/ |) q
检测绝缘性能将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:, t2 S3 P3 o: D- t0 T8 y
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;. [, |, v1 b( P
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;8 S# p  E! ~1 T' G9 ^8 B
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
1 [) E3 {) j5 k' O/ Q3 x上述测试结果分出现三种情况:
) J) e* D3 q! O4 m3 ?(1)阻值为无穷大:正常;" W! }* B5 s' `
(2)阻值为零:有短路性故障;
* \, t8 {4 R7 W2 ?4 G(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。4 @5 E, g7 i0 A) a8 H# ~) q

% L- C7 Y, C; H0 k% ]; L  f[ 本帖最后由 zhangzu 于 2007-12-29 12:47 编辑 ]
发表于 2007-12-29 15:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不通电查是否短路,只能量线圈电阻,但不一定能量出来,最有效的办法是送空载,做感应
发表于 2007-12-29 15:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
根据变压器容量大小,如果阻值能用电桥测量,则用测量各绕组阻值判断。如果变压器容量很大,则需外加测试电压检测。
发表于 2007-12-31 22:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
通过电阻测量与原始数据比较的方法只能作为参考,还是要通过空载试验(对绝缘以破坏的有效)或感应耐压试验检测。
发表于 2007-12-31 23:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
严重短路可以通过测直流电阻判断,轻微短路就无法判断了。
发表于 2008-1-10 13:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如不用电要测短路难度很大,测电阻等准确率都不高,最好是做空载和倍频试验,立马能试验出来
发表于 2008-1-11 11:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
单臂电桥测量每个绕组的直流电阻,加以比较就知道了。
发表于 2008-1-11 13:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那要看楼主要知道的是低压短路还是高压短路了,低压短路好测,直接测量低压电阻或做变比试验就可以查出;高压如果是匝间短路就不好测了,但变压器高压线圈匝数较多,有时轻微的匝间短路不影响变压器的运行的!
发表于 2008-1-11 14:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电桥或电感试验变压器电感就能看加以比较就知道.
发表于 2008-1-11 20:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找个好的同样参数的变压器,将测量的数据进行比较。