发表于 2007-12-27 22:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
控制接触器在选择时的依据和相应的计算方法是什么呢.
7 \; |" T. R- `- ] 还有就是星三角控制接触器的选择和一般控制回路有没有什么区别,
3 h' [) l  S5 y7 U                    谢谢大家的回复和参与讨论
发表于 2007-12-28 10:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接触器
: G, I" }: D, t* o1. 使用类别  ; B( }" @( V9 g* q3 V
使用类别代号 典型用途举例
. G, U9 w9 j3 ]9 iAC-1       无感或微感负载、电阻炉 , [! H8 }1 ?8 U6 @# P
AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断
/ F  b0 M5 R/ P2 {9 F4 b6 _' i1 qAC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断
( K( b( r% G$ BAC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
0 q0 V5 d6 c6 _. S1 J& A+ vAC-5a   放电灯的通断 " d; p; x6 u! A  `' N2 f9 s
AC-5b   白炽灯的通断
( p- N! s: _9 o8 f; r; p$ t7 UAC-6a   变压器的通断
: x& Q& d, R% QAC-6b   电容器组的通断 ) @4 Q$ q5 d" r, Y
AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载
6 i* |% W2 Z# \) P. jAC-7b   家用的电动机负载
& i9 q3 k2 J; V- |" P7 q" ZAC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 . B9 J* @. ?/ f5 S6 I0 g
AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 / k- p$ ]* ~* W
2. 典型负载 6 c& L5 T5 Q( z
   不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种: 0 [9 d7 M6 y: P8 r8 p. P
2.1 电热元件负载 & [$ Z0 n( f  D. ?' o3 Q7 o
    对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。 ! U4 L" I! b* l. J2 j2 t  F
2.2 照明装置 ) V9 i; u( b& V. B7 j8 Z
     当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 ; E9 z4 `) Q/ o4 k
     其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 2 I$ |8 @/ v" ~+ ?' S
2.3 低压变压器负载 7 t3 T1 ~6 \# {! E& H' z
    当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。  , E! d) X* ?9 B3 G
2.4 电容器负载   f- w7 p/ U8 ?! E  A% u7 ]
     接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
+ `! l8 ^9 @. U% p9 [. r4 l0 m     为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。 ) _, c. B6 V' Z9 A) j
2.5 电动机负载
1 G% W( b0 r  S4 A3 [     低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
* B! a& d5 k  B0 T4 L: I) |; D     绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。
4 \3 s+ R' n8 V( ^  d     鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
0 H% Z/ T" j" m; @     而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。 - H4 ?& Q# I/ }$ e. s
交流接触器的选用方法
% [( N% E, m. S0 c0 c% q  {: z     接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。4 q, W8 K4 L# e& A: Y% o+ t; }
3 U5 r  ~" }  u: F' ^; _$ i0 u  p
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-28 10:07 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-12-28 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
交流接触器的选择:8 b' a1 f% N: ]
(1)持续运行的设备。接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。
. b  }2 Q( s7 H5 j! \( j$ Z(2)间断运行的设备。接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。2 G# @( L5 H7 V" F
(3)反复短时工作的设备。接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。* \7 I! {4 ^) G8 `8 h$ x4 n
http://info.tgnet.cn/Detail/200611131073385293/# `8 l  O7 f2 Q+ @' j" J

: i9 i. A0 E" P3 ^星接触器的选择大致是0.47倍电机额定电流

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-12-31 09:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原来有那么多分类的呀!我也学习了一下!
发表于 2008-1-2 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
主控交流接触器和三角交流接触器选则与电机额定电流一样大即可,星型接触器电流减半.
发表于 2008-1-2 17:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哦 原来是这样啊 学习了
 楼主| 发表于 2008-1-23 22:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
很久没有上网了.谢谢楼上几位的回复..
头像被屏蔽
发表于 2008-1-24 09:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-24 09:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

接触器的种类

请问交流接触器和直流接触器有何区别?
发表于 2008-1-24 14:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
以前选接触器只注意额度电流。原来还有这么多标准,学习了。good