发表于 2007-12-23 20:56:56
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
我来参与一下:
6 c& }- c. l0 ^4 S' ~1 h L3 |5 GA)先从符号谈起:0 h# e6 Q4 ?+ E7 Y! \0 V- f
1.KW(千瓦)的符号就是指有功功率P,
' ^6 \* J e3 s, d- q6 o0 x2.KVA(千伏安)的符号是指就是视在功率S,
+ A0 q( i3 n; k3.还有Kvar(千乏)的符号是指无功功率Q,3 S8 N* M6 C& \: [+ {
4.视在功率包含了无功功率和有功功率,
- n. u3 z$ g- h/ G5 t3 p它们的关系是:
。
F ], }0 m# Y% H" [( i; _" s& r) R5.从上式可知:只有无功功率为零时(纯电阻负载),S才等于P。
, F. r, p% @+ q3 z6 m# m通常两者要换算是不可以的,因为这是2个不同的物理量。
; d7 C' x6 j H# hB)再看计算:0 J9 m- `6 w& [# a+ T
1。在单相:
5 P/ s, Q% Y, L# \% t# w) tS=UI ,P=UI*COSφ- h5 W+ C" j! X _) d2 t
式中:COSφ:功率因数
# i: f! z6 ^4 {6 Y) M2。在三相:
5 w1 z3 P* c5 [6 i5 I8 ~. bS=1.732UI ,P=1,732UI*COSφ 3 {$ r* }% f. P% D
式中 P:有功功率,U*I:视在功率,COSφ:功率因数 " |! `( R, H9 G+ r1 E
当对称三相电路中:P=1.732*UICOSφ
' J( ?( `# u3 D- C! K) \ ^* p% K- r在三相不对称电路中:P总=Pa+Pb+Pc
# _: ~. t. p% {& h6 V3。举个例:
( X; u/ L% w3 E/ S' T1 g) Q, R1 h 在选择变压器容量的时候,除了电动机容量外还应考虑电机的功率因数,
5 @' g) O, Q0 S o5 d2 h如功率因数为0.9,哪么变压器的容量就要大于电动机容量百分之十,2 ? Y; l8 d2 P7 F5 ~5 f
还应增加一些安全容量就行。
0 y* e& d4 v2 L& r0 p
: [/ D: M" L1 c6 G4 C 在此非常感谢:hyp821201、pangpang、climber99215的及时纠正,出错之处已更正。2 C8 f) ?9 [% L8 \
“关于有功功率P、无功功率Q和视在功率S三者间的关系”,详见8楼“pangpang”/ s0 Y" N2 D u; Q" E
的用功率三角形来形象的说明。
' u% g5 U1 b/ X) K
+ x; c5 W" h8 V2 O, s7 S[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-12-24 20:35 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|