QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2672|回复: 10
收起左侧

[求助] 铁管连接处漏气,求处理措施

[复制链接]
发表于 2007-12-17 08:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工厂用的气路,采用1.5英寸镀锌铁管连接,由于水平有限,在连接处,3通 2通处存在漏气现象,气体压力在0.4-0.9MPa之间,连接处采用生料带防止漏气,措施不理想,现在又无法拆除重新制作.
' m2 B6 z+ Q% P* p求高手指点迷经
发表于 2007-12-17 18:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用乐泰密封胶进行外部封堵http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C0%D6%CC%A9
发表于 2007-12-17 19:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
如果可以停气的话,最好重新焊一次!气体不可燃和漏气量不大的话,也可以不停气从泄漏处的旁边漫漫堆焊住,等停气后再重新焊接!气体不可燃和漏气量大的话,在不能停气的情况下只能焊盒子包住了1
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
普通压缩空气, 连接处用水暖件连接 , 2通3通,就是楼房水暖件
发表于 2007-12-18 21:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
现在如果不能更换,焊接成为不得已的办法。4 Y# ^) ?7 e' Y4 H7 ^' F3 }& c4 F
以后设计的时候注意:5 v2 F7 `% L( m5 m
1。钢管的防锈处理,时间长了就容易泄露。$ T$ i5 ^7 R1 r; z3 P" @
2。接头处先涂密封胶,再连接。既防漏又防蚀。
发表于 2007-12-19 06:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
三通大都为铸造件,焊接不可靠。最好是停气后,用相同尺寸的钢管替代三通再焊接,最后还得进行防蚀、防锈处理。
 楼主| 发表于 2007-12-20 21:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
  没有好的补救措施了吗?
发表于 2007-12-20 21:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵

回复 7# 的帖子

那就采用二楼朋友的意见,停气后并除油、除锈、除水后用密封胶从外部封堵。管道内压力高的话还需要固化。另外回天的胶也是很不错的!
 楼主| 发表于 2007-12-25 18:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回天的胶也是很不错的!
' Y5 X/ M8 A' ^% F" y( ?有介绍连接吗?
 楼主| 发表于 2007-12-25 18:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2007-12-25 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以选用乐泰的应急密封胶带,只需要在漏气的部位缠绕即可处理泄露,型号V568。
1 \9 L8 F* x. V# _
& }) n4 R; k1 V( D  Q+ \[ 本帖最后由 fnwwxl 于 2007-12-25 20:03 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表