那个有干式变压器i图纸和算单
 楼主| 发表于 2007-12-15 08:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我需要大家的帮助,大家给一个好的东东
发表于 2007-12-15 08:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
干式变压器的特点及工程设计选型$ S5 n6 K1 f# I5 C) D
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=165635&highlight=%B8%C9%CA%BD%B1%E4%D1%B9%C6%F7
' u9 j; o) @6 QSGB10干式变压器优化设计软件1 z2 z) H9 c1 y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=380113&highlight=%B8%C9%CA%BD%B1%E4%D1%B9%C6%F77 J  [3 @4 m6 S7 S1 n9 U/ s
树脂浇注干式变压器和电抗器》(pdf格式)# ^1 f1 c, ]6 r
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=355526&highlight=%B8%C9%CA%BD%B1%E4%D1%B9%C6%F76 M$ h. J5 J/ c) C. S* {- @
SCB10系列干式变压器性能特点及选型应用3 G/ W: v  k9 k1 J) E$ [5 u" `( j7 x! H
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166163&highlight=%B8%C9%CA%BD%B1%E4%D1%B9%C6%F7
发表于 2008-2-13 13:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
转抄& S1 o. _: R; s/ M( c: I
干式变压器的工程应用
- H) I( h0 j1 a- s- [% N" k% `1 I/ N( t- b: U9 b
1、干式变压器的温度控制系统
* X  A( ?. W1 f  干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。
6 l6 }4 ]7 l# B. S: x  M2 q- U  (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。9 _; L+ f3 x9 [9 z
  (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。
4 I% k$ O: {: T1 p2 x- Q  (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。
( L/ s0 l& b2 |0 K1 i
2 L+ v. n% y' L7 d* M2、干式变压器的防护方式( f' l: Z0 i3 |5 P: ]; A; J! ?/ L
  根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。
' K& {7 Z1 u1 j; i
8 p, k' e, s/ @% j7 U/ u2 g" I3、干式变压器的冷却方式
6 ?4 f4 @" V* T  干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。( ]' t8 P& o0 p! v

' X6 h( R! V8 _8 }% l4、干式变压器的过载能力( p5 \- i' D: e
  干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。
. T8 g9 @5 \+ \6 q2 r8 D/ S3 v( j  如何利用其过载能力呢?笔者提出两点供参考:
/ p6 D2 U# w9 d% R3 W! u4 M1 N  (1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性--尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。 , s& S( q  P- j. u: D0 N: [1 h' f
  (2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。, }9 W* ]% `2 g7 v4 N) u  |
7 A7 M7 t' j- M  }; t2 T8 d
5、干式变压器低压出线方式及其接口配合& C* _  Q3 ]- H+ {& U; x
  干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的SC(B)9系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。为适应这一情况,顺德特种变压器厂1996年在推出SC(B)8系列新产品的同时,在其《干式变压器技术手册》上首先向客户推出了标准封闭母线、标准横排侧出线以及标准立排侧出线等多种低压出线方式,1998年出版的《SC(B)9系列干式变压器技术手册》中,使上述低压出线方式得到肯定和进一步完善,受到客户、设计单位的普遍欢迎。近年来,设计单位逐渐熟悉并予选用,在此作简要介绍。
8 R7 L8 J& ^  z$ @; q4 C: V& c0 G  (1)低压标准封闭母线:工程配线若选用封闭母线(也称插接式母线或密集型母线槽),相应之变压器可提供标准封闭母线端子,方便与外部母排的联接。
- s" v6 B0 p& v; D& W  带外壳(IP20)产品,在外壳顶盖上配套提供封闭母线法兰;不带外壳(IP00)产品,只提供封闭母排接线端子。 $ k; J8 C' L8 a& J5 _
  (2)低压标准横排侧出线:当变压器与低压配电屏并排放置时,为方便其端子间的联接,变压器可提供低压横排侧出线,通常与GGD、GCK、MNS等低压屏相配,变压器厂与开关厂要签署接口配合纪要,确认配合接口详尽尺寸,保证现场安装顺利。
+ [6 T8 v3 S2 }$ v  (3)低压标准立排侧出线:与横排侧出线相似,当选用多米诺屏等母排为竖向布置的低压配电屏时,变压器可提供低压立排侧出线。
8 x$ J* x9 v$ H  目前,我国树脂绝缘干式变压器年产量已达10000MVA,成为世界上干式变压器产销量最大的国家之一。随着低噪(2500kVA以下配电变压器噪声已控制在50dB以内)、节能(空载损耗降低达25%)的SC(B)9系列的推广应用,使得我国干式变压器的性能指标及其制造技术已达到世界先进水平。 2 P! k4 [; w! z$ p6 C6 V
  由中国建筑标准设计研究所负责组织,中国纺织工业设计院主编、顺德特种变压器厂协编的国家建筑标准设计图集《干式变压器安装》已经编制完成并出版,经国家建设部批准的图集号为《99D268》。,由各省市建筑设计标准站在全国公开发行。图集提供了适用于各种场所的干式变压器布置、安装方式,针对变压器与低压PC屏的接口配合列出了多种方案供设计、施工选择。
2 h4 [- |3 \* U: h5 K+ {' P& l  随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,可以预测,未来的干式变压器将在如下几方面获得进一步发展。
+ V' L" a% D3 S( @2 P! V  (1)节能低噪:随着新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯铁心接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器更加节能、更加宁静。
5 ?1 y& z/ R! A: Z# j; o4 S  (2)高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追求。在电磁场计算、波过程、浇注工艺、热点温升、局放机理、质保体系及可靠性工程等方面进行大量的基础研究,积极进行可靠性认证,进一步提高干式变压器的可靠性和使用寿命。 2 }( q7 L$ {4 _* l( C' ~* m5 V! B0 E; N6 N
  (3)环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。
( _+ Q1 O) ~+ O: s0 ~6 @  (4)大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器,向10000~20000kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心,35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。
1 E# ]  \" S8 T% }. l  (5)多功能组合:从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。
; a7 k' \( C$ `  a) f6 D  ^  (6)多领域发展:从以配电变压器为主,向发电站厂用变压器、励磁变压器、地铁牵引整流变压器、大电流电炉变压器、核电站、船用及采油平台用等特种变压器及多用途领域发展。
9 T! {. S+ {  d# i6 X( ?其中,用于城市地铁及轨道交通的干式牵引变压器,电压有10、20和35kV三个等级,容量有800、2500和3300kVA,为减少谐波污染,从12脉波整流发展到24脉波整流;举世瞩目的长江三峡世界最大的840000kW发电机的励磁变压器,已由顺特厂研制成功,并通过了国家验收。
4 o  b6 n  D1 ^" X  I) B2 l  可以预言,21世纪的配电变压器将属于性能优越、低噪声及节能的树脂绝缘干式变压器。